Kaçak akım rölesi yanlış mı bağlanmış?

Bu cihazlarında kaçak akım olup olmamasına bağlı yada tesisatının.Normalde sorun yoksa nötürü bağladığında açmaması lazım devreyi.Yükler 1 fazlı ise mutlaka nötür bağlanmalıdır.
İlk elektrikci çağırdığımızda Sigorta tamamen erimişti peki tesisattaki kabloların eriyip birleşip bu sorunu meydana getirme ihtimali kaçtır çünkü bir tost makinası bir sigortayı bu hale getiremez bence
 
Bu şekilde sizin evde K.A.K.R. çalışmaz. K.A.K.R. rölesinin içinde açma yapan bobin var.K.A.K.R. çalıştıramayan USTA !!! arkadaşlar o bobini söküyorlar. Görüntüde var ama gerçekte yok. Ana beslemeyi üsten gireceksiniz nötr hattı dahil..Dağıtımıda altdan yapacaksınız.
 
İlk elektrikci çağırdığımızda Sigorta tamamen erimişti peki tesisattaki kabloların eriyip birleşip bu sorunu meydana getirme ihtimali kaçtır çünkü bir tost makinası bir sigortayı bu hale getiremez bence
Alinmayin ama siz çözümü istiyormusunuz yoksa yazı yazı üzerine yazı elde var sıfır çözüm
45 derece eğim üsten ve alttan fotoları yayinlayin
Elektronik bilginiz var herhalde
Kısmen Elektrik faz nötr toprak bilgisi
işin tehlikesini ve ölçü aleti ile ölçümü biliyorsunuz .
Yoksa elektrikci çağırın öncesi bilgi verin biraz bilgi alın arkadaslardan .
Kolay gelsin
 
şu an fotoğrafını çekme imkanım yok size şöyle anlatayım kaçak akım rölesi tam tersi bağlanmış giriş yerine çıkışı çıkışada girişi bağlanmış nötr kablosuda takılı değil k.a.r dan çıkan kablolar yukardan sigortalara giriyor nötr kablolarının hepsi bir yerde toplanmış ve bantlanmış ev babamın olduğu için duvar delmeden halletmem gerek yada öneri almam yeni k.a.r ve Sigorta alacağız Siemens
 
şu an fotoğrafını çekme imkanım yok size şöyle anlatayım kaçak akım rölesi tam tersi bağlanmış giriş yerine çıkışı çıkışada girişi bağlanmış nötr kablosuda takılı değil k.a.r dan çıkan kablolar yukardan sigortalara giriyor nötr kablolarının hepsi bir yerde toplanmış ve bantlanmış ev babamın olduğu için duvar delmeden halletmem gerek yada öneri almam yeni k.a.r ve Sigorta alacağız Siemens
Kar değişikliği çözüm tam değil tesisat tümü elden geçirilmeli sigorta kutusu + diger yerlerdeki durumlar kablo priz vs gibi
 
Son düzenleme:
Kaçak akımın görevi giren akımla çıkan akımın aynı olduğuna bakmak bağlayan arkadaşlar tesisattaki sorunu çözemediği için nötr dışardan koprulemis yani çıkan akimi olcemedigi için şuan kaçak akımın calismiyor.sebebi ise nötr bagli değil
Çözüm ise notru girdiğinde atıyorsa kaçak akım tesisatında sorun vardir dokundugun cihazların metal yüzeyindeki carpmalar topraklamayla alakali.
Dip not: kaçak akım ile sigortayı karıştırmayalım lütfen kaçak akıma nötr görülmediği taktirde lamba anahtarı dan farkı yoktur siz kapatirsaniz kapanı açarsanız acilir enerji .yada sigortadan farksizdir.notr bağlı ise 30 mA değerini faz nötr arası eşit olmadığına bakarak karar verecektir.
 
Son düzenleme:
şu an fotoğrafını çekme imkanım yok size şöyle anlatayım kaçak akım rölesi tam tersi bağlanmış giriş yerine çıkışı çıkışada girişi bağlanmış nötr kablosuda takılı değil k.a.r dan çıkan kablolar yukardan sigortalara giriyor nötr kablolarının hepsi bir yerde toplanmış ve bantlanmış ev babamın olduğu için duvar delmeden halletmem gerek yada öneri almam yeni k.a.r ve Sigorta alacağız Siemens

fotoları en kısa zamanda bekliyoruz .
 
Son düzenleme:
üsten enerji girişi yapılmış doğru olan ama
kaçak akım rölesine nötr girişi yapılmamış
çıkışı ?
Kaçak akım rolesi alttan giriş yapılmış üsten değil
Sigortalar üstten

c tipi siğortalar evde kullanılmaz + amper değerleri çok yüksek sayılır
amacı dışına çıkmış olur .
kablo kesitleri amper dayanma durumu
genellikle
2.5 mm2 kablo 16 amper siğorta ( priz )
1.5 mm2 kablo 10 amper siğorta ( aydınlatma )

ev için sadece klimada C tipi siğorta ilk anda yüksek akım çeken cihazlarda .

üsten ve alttan fotolar yayınlayın yatay % 45 derece eyimli kablolar tam gözükmüyor .
özellikle alt kısım siğortaya kaç kablo giriyor .
bir siğortaya fazla kablo varsa siğorta fazlalaştırma yapılması gerekir

zaten : tüm sistem değişmeli görüyorum

tüm kablolar nereye gidiyor ( projelendirilmelidir )
sistem yeniden yapılmalıdır .
ilk proje yapılır işe başlanır burada tersi durum olacak .

kullanılacak cihazlar kaç amper çekiyor kaç watt ? bilinmeli ?
siğortalar kaç amper olacak ?
kablo kaç amper dayanır ?
kalite ve sahte olmayan siğorta tercihi !!!

kolay gelsin .
KACAK Akim rolesine alttan üsten girisleri fark eymiyoe guzle kardesm
 
KACAK Akim rolesine alttan üsten girisleri fark eymiyoe guzle kardesm
Ürünün üstüne giriş çıkışı yazmışlar
Arastir niye yazdıklarını veya firmalara sor ve DC ler içinde sor bende öğrenmek istiyorum email gönder forumda paylaşma izni al ve forumda paylaş
Kolay gelsin.
yazı ek !!!

firmadan gelen cevap !!!
Otomatik sigortalar, kaçak akım koruma röleleri gibi ürünlere ( DC ürünler hariç ) altan veya üstten enerji verilmesinde, teknik olarak bir sakınca yoktur.

Sadece ürünün gerilim altında kalan kısımları, diğer bağlantıya göre daha fazla olacaktır
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst