kendi sorunum yarı diyelim söyle çözdüm
tesisat monfaze !!!
yeni bina tüm sayaçlar takıldı + kar + siğorta vs gibi bir hafta sonra mühürleme yapılacak ( hazırlık )
tüm binanın elektriği kesiliyordu
1 adet 300 mA kaçak akım rölesi vardı bir yerden arıza gelince tüm binanın elektriği kesiliyordu , asansörde bir kadın kaldı psikolojisi sorunu !!!
kızdım selektif tip takılması gerekli idi
1 adet selektif tip binaya takılırsa tüm binanın elektriği kesilecek + asansörde
tüm dairelere sayaç panosu 300mA kaçak akım rölesi takıldı ( normal )
herkes kendinden sorunlu oldu .
hatamız selektif tip takılmaması ( bulamamış kaşla göz arasında )
sonradan haberim oldu .
örnek : bu durumda benim dairemden bir arıza gelse sadece benim kaçak akım rölesi atıyor ve
sayaç panosundaki ( 300 mA bana ait )
diğer dairelerde ve asansörde
Elektrik kesilmiyor . ( sadece bende sorun )
sayaç panosundaki ( 300 mA bana ait ) atmaması gerekir ama atıyor selektif tip değil bu tip takılmış olsaydı atmayacaktı .