herkese iyi akşamlar arkadaşlar 2 daireli binada her sayaçtan önce 1 tane 0.3 amperlik k.a.r koymak gerekir mi yoksa akıma uygun bir tane koyup 2 daireye vermek mi uygun olur birde evdeki tesisatı incelediğimde kofreden kaçak akım rölesine oradan sayaca ve daireye hat çekilmiş fakat 1. kat için direk kofreden sayaca oradan Sigorta kutusuna yollamış yani k.a.r koyulmamış 1. kat için ayrı k.a.r mı takmam lazım yoksa 2. kat ile köprülesem olur mu bilen arkadaşlar yorum yaparsa çok iyi olur Saygılar
 
bir tane bağlarsan arıza tek dairede bile olsa iki dairenin elektriğini keser

her daireye ayrı koy ki arıza kimde ise onun kackr atsın
 
hasancam79 un dediği gibi ayrı ayrı olsun iki kar da. Ayrıca 0,3A demişin ama 30mA dır o.
 
her daire için 300 ma. lik yangın kar koyacaksın ayrıca hayat koruması için daire içinede 30 ma. koyacaksın her çihazın lambanın bir kacak akımı vardır benim evimde 3 kacak akım var 30 ma. lik kullanacagın cihaz ve almbaları say 20 cihaz yada lambaya bir tane 30 ma. kar tak başın ağrımaz
 
her daire için 300 ma. lik yangın kar koyacaksın ayrıca hayat koruması için daire içinede 30 ma. koyacaksın her çihazın lambanın bir kacak akımı vardır benim evimde 3 kacak akım var 30 ma. lik kullanacagın cihaz ve almbaları say 20 cihaz yada lambaya bir tane 30 ma. kar tak başın ağrımaz
en güzeli..böylelikle kaçaklar daha rahat bulunur....
 
Işyerimiz için kaçak akım koruma şalteri aldırdım trifaze ama aeg nin 25/0,3a yazıyor insan üzerinden geçen akım için 0,03 a alınmalıydı satıcı bir şey aynı görevi yapar olmaz deyip vermiş sizce gerimi vereyim yoksa dediği gibi aynı görevi görürmü: Yardımcı olurmusunuz



BU ARADA GERÇEKTEN ÇOK FAYDASINI GÖRDÜĞÜM KONTROLKALEMİ SİTESİNE SORU SORA SORA USTA ÜYE OLMUŞUM SORU SORMA USTASI :)
 
apartmana 300 ma bitane yeter, ayrı ayrı gereksiz.

her meskene ise 30 ma lik röle alın.
 
Bu konuyla ilgili sitede defalarca yorumlar yapıldı, yine soruluyor yine cevaplayalım. Bina-Yapı girişine Yangın koruma amaçlı 0,3A yani 300mA açma eşik değerli kaçak akım rölesi her daire girişinede hayat koruma amaçlı 0,03A yani 30mA açma eşik değerli kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Ekstra:Banyo,mutfak tezgahı v.b. ıslak hacim noktaları için ayrı bir K.A.K.R. kullanmakta fayda vardır.
 