Slm... 32 A- 40A aşağısı tutmaz demekle sınır 32 A mi diyosunuz monofozede?
25 Amper yetmeyebilir fırın ve çamaşır makinesi çalışsa bir kaç cihaz daha açsanız atar.
Slm... 32 A- 40A aşağısı tutmaz demekle sınır 32 A mi diyosunuz monofozede?
25 Amper yetmeyebilir fırın ve çamaşır makinesi çalışsa bir kaç cihaz daha açsanız atar.
Sayın Alpernbugra bu konunun 4. sayfasında benim cevabımda bu sitede bir arkadaşın paylaşmış oldugu bir tablo var.. Kablo kesitinin boru içinde taşıdıgı akım ve seçilen Sigorta değeri yanlarında yazıyo...Bu tablo yanlış bir tablo mu? Sizin dediğinizde göre yanlış..Çünkü burada Rezistans Bey haklı çıkıyor..Tabloda 6 mm2 kablo boru içinde 33 A akım geçerken sigorta değeri 25 A olmalı diyor... Monofoze kolon hattı 6mm2 oluyor zaten...Bunu bana açıklayabilir misiniz? YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMACIM POLEMİK DEĞİL. ...saygılar..
Sayın Kocaeliklımacı havada değil boru içinden geçen akım önemli şu anki konuda...4.sayfada akım taşıma kapasitesi diye bir tablo var...Kablonun boru içinden geçerken taşıdıgı akım ve seçilecek sigorta değeri yazıyo..SAYGILAR VE SEVGİLER DEĞERLİ USTAM...Merhabalar...
Sigorta konusunda bir yorumum yok fakat 6mm2 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 44A'dir.
Saygılar.
Merhabalar...Sayın Kocaeliklımacı havada değil boru içinden geçen akım önemli şu anki konuda...4.sayfada akım taşıma kapasitesi diye bir tablo var...Kablonun boru içinden geçerken taşıdıgı akım ve seçilecek Sigorta değeri yazıyo..
Merhabalar...
Merhabalar Sayın Öğretmen'im ;
Özür dilerim ki,şimdi farketmişim tabloyu , belirttiğiniz gibi boru içinde akım kapasitesi 33 A görünüyor...
Saygılarımı Sunarım...
Çok teşekkür ederim Sayın Öğretmen'im ... Dikkatsizlik işteSaygılar Sayın Kocaeliklımacı...Özür dilemene ne gerek var...Saygılar ve sevgiler...
6mm2 en alt değerdir iç tesisat yönetmeliği böyle der, gerekirse bu değerin üzerine çıkarsınız 3 katlı evde 6mm2 kurtarır ama 25 katlı binada üst katlara yetersiz gelir. 2 tane eve bakıp böyledir diyemeyiz.Sayın Alpernbugra bu konunun 4. sayfasında benim cevabımda bu sitede bir arkadaşın paylaşmış oldugu bir tablo var.. Kablo kesitinin boru içinde taşıdıgı akım ve seçilen Sigorta değeri yanlarında yazıyo...Bu tablo yanlış bir tablo mu? Sizin dediğinizde göre yanlış..Çünkü burada Rezistans Bey haklı çıkıyor..Tabloda 6 mm2 kablo boru içinde 33 A akım geçerken sigorta değeri 25 A olmalı diyor... Monofoze kolon hattı 6mm2 oluyor zaten...Bunu bana açıklayabilir misiniz? YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMACIM POLEMİK DEĞİL. ...saygılar..
sayın alperbuğra burada tartıştığımız konu ana branjman hattı değil konu monofaze ile beslenen bir dairenin sayaç üstü sigortasının kaç amper olacağı yönetmelikte yazan 25a akım tablosundada bu açıkça görünmekte 25 katlı bir binada ana branjman hattı tabiiki 6mm kurtarmayacaktır. ama daireler monofaze ile besleniyorsa binanın kaç katlı ana branjman hattının kaçlık kabloyla çekildiği önemli değil önemli olan daireye tek fazmı yoksa 3 fazmı giriyor. tek faz sayaç ise 25a 3 faz sayaç ise 40 ya kadar müsade edilir. yönetmelikler ve uygulamalar bu şekilde yapılıyor. tabiiki istisnada olsa değişik uygulamalar bazı yerlerde yapılıyor olabilir. bana sorarsanız bu tip uygulamalar yanlış uygulamalardır. birileri yanlış yapıyorsa o onların sorunudur ileride oluşacak problemlerle imzası olan kişiler sorumludur.slm6mm2 en alt değerdir iç tesisat yönetmeliği böyle der, gerekirse bu değerin üzerine çıkarsınız 3 katlı evde 6mm2 kurtarır ama 25 katlı binada üst katlara yetersiz gelir. 2 tane eve bakıp böyledir diyemeyiz.
Yönetmeliği yanlış yorumlamışsınız.
Saygılar...
Söyleceklerimi söylemişsiniz Rezisntans Bey...Saygılar...sayın alperbuğra burada tartıştığımız konu ana branjman hattı değil konu monofaze ile beslenen bir dairenin sayaç üstü sigortasının kaç amper olacağı yönetmelikte yazan 25a akım tablosundada bu açıkça görünmekte 25 katlı bir binada ana branjman hattı tabiiki 6mm kurtarmayacaktır. ama daireler monofaze ile besleniyorsa binanın kaç katlı ana branjman hattının kaçlık kabloyla çekildiği önemli değil önemli olan daireye tek fazmı yoksa 3 fazmı giriyor. tek faz sayaç ise 25a 3 faz sayaç ise 40 ya kadar müsade edilir. yönetmelikler ve uygulamalar bu şekilde yapılıyor. tabiiki istisnada olsa değişik uygulamalar bazı yerlerde yapılıyor olabilir. bana sorarsanız bu tip uygulamalar yanlış uygulamalardır. birileri yanlış yapıyorsa o onların sorunudur ileride oluşacak problemlerle imzası olan kişiler sorumludur.slm