kaçak akım role yardim

haruns

Üye
Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
119
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar, evimde sadece bir prize hangi ev aletini takarsam takayim kaçak akım atıyor. prizi açıp baktim sıfirlama yapilmamis. başka neden dolayı bu sorun olur. teşekkürler
 
Nötr ile toprağın yeri değişmiştir o prizde. Tesisatı incelemek gerekir buata da bakın prizede.
 
Son düzenleme:
sıfırlama buatttan yapılmış olabilir bir ihtimal daha var :) oda rölenin saglam olduguna eminmisiniz
 
sıfırlama buatttan yapılmış olabilir bir ihtimal daha var :) oda rölenin saglam olduguna eminmisiniz

Sıfırlama buattan(yada röle çıkışı herhangi bir yerde) yapılmış olsa kaçak akım rölesini on pozisyonuna getirip sisteme enerji veremezsiniz. "Sadece bir priz" ifadeside sorunun kaçak akım rölesinde olmadığını gösteriyor.

Ayrıntılar önemlidir aytaç çorapları :D
 
Sıfırlama buattan(yada röle çıkışı herhangi bir yerde) yapılmış olsa kaçak akım rölesini on pozisyonuna getirip sisteme enerji veremezsiniz. "Sadece bir priz" ifadeside sorunun kaçak akım rölesinde olmadığını gösteriyor.

Ayrıntılar önemlidir aytaç çorapları :D
uyarın için teşekkür edrim sayın ustam şöyle bi durum olabilirmi ? prize gelen nötr ve topraklama değişmi olabilirmi prizdeki toraklama ile nötr hattı degiştirilip denenmeli bence
 
teşekkürler arkadaşlar sorun halloldu yaşlı uzman abimizin dediği gibiimiş sorun
 