merhaba arkadaşlar her şey normalken bi firma kapasitiften aşırı cezaya neden girer sayacın bi fonksiyonu olabilirmi.
 
normalken ceza yazılmaz!!cezada sayac endekslerine göre yazılıyor.
 
Ceza var ise birşey aNormal olmuş olmalı. Sayaç dahil herşey olabilir, yorum için veri toplamalısınız. Mesela sadece son fayradamı çıktı bu ceza, yeni bir cihaz bağlandımı UPS vs., Yapışık kontaktörünüz varmı vs gibi.
 
Ceza var ise birşey aNormal olmuş olmalı. Sayaç dahil herşey olabilir, yorum için veri toplamalısınız. Mesela sadece son fayradamı çıktı bu ceza, yeni bir cihaz bağlandımı UPS vs., Yapışık kontaktörünüz varmı vs gibi.


Sayaçla İlgili Bi Sorun Olması Çok Çok Düşük Bi Olasılıktır. Diğer Yazdıklarınıza Katılıyorum...
 
Öncelikle bir işletmede kapasitif Reaktif sorun oluşmuş ise sırasıyla şunları takip etmek gerekir.

Devre elemanlarının sağlamlık kontrolü,
İşletmedeki yüklerin karakteristik özellikleri(aktif, endüktif reaktif, kapasitif reaktif),
Kompanzasyon rölesinin teknik özellikleri,
Rölenin işletme için uygun olup olmaması (dengesiz yükler, ani yük değişimleri çok hızlı şekilde kontrol edebilen röleler),
Sigortalar,
Kontaktöler,
Kondansatörlerin sağlamlık kontrolü,
İşletmenin günlük çalışma saatleri,
Kondansatörlerin seçiminin işletme için uygu olup olmadığı,
İşletmenizi güç analizinden geçirin.

Bu tür etkenler işletmenin endüktif reaktif ve kapasitif reaktif cezaya neden olan faktörlerdir.
 
Son düzenleme:
sayacın son iki aylık indekslerini yazarmısın aktif-reaktif-kapasitif-bu arada günlük deger alıp onlarıda buraya yaz oyle bir bakalım...
 
evet arkadaşım eğer sistemde yapışık kontaktör veya kondansatörlerde şişme veya her hangi bir kondansatörle çalışan harici bir alıcı yok ise eğer sayaçta problem olma ihtimalide vardır olabilir benim bu olay başıma geldi bunu anlaman için sistemin enerjisini kesip sayacın kapasitif ekran modunda sayıp saymadığına bir bak yada kurulu sisteme yeni bağlanan bir makina veya güç kaynağı var ise buna dikkat et tekrar gözden geçir ayrıcada rölen 1 fazlı akım trafosu ile çalıyo ise fazlarda dengesizlik olma ihtimalide buna bir etkendir böyle bi durum var ise röleni 3 faz akım trafolu röleye çevirmende fayda var