Doğru diyorsun ama abim ikiside 1 olursa napacam? Onolog olarak karşılaştıracak bi cihaz lazım bana bildiğin bi chz varmı?VE VEYA mantıgı kullan, biri sıcak ise diğerı soguk ıse gibi...
Güzel düşünmüşsünüz ama çok pahalı olur basit bir karşılaştırıcı cihaz ne olabilir acabaüstteki arkadaşın dediği gibi basit pt100 sıcaklık sondası ve transduser bağlantısını plc üzerinde kullanabilirsin.siemens s7 300 için konuşayım böyle bir proje yapsaydım her iki sensörden gelen analog veriyi bir hafızaya kaydeder, veriyi comparator ile karşılaştırırdım.hangi değer büyükse o değere göre çıkışa bağlı selenoid valfi aktif eder pompanın çalışmasını sağlarsın.
Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Fakat bana bu iki sesnsörden gelen bilgiyi karşılaştırıp ısının düşük olduğu yöne vanayı yönlendirecek bir cihaz gerek ucuzundan [emoji4]ilki sensör dediklerin pt100mü benim dediğim çok basit tarzda olacak ama iki adet sıcaklık göstergesi alırsın tanklara takılı olan pt100 leri bunlara baglarsın gösterge sıcaklıklarını istediğin gibi ayarlarsın göstergelerin röle cıkışlarına röle bağlarsın bunlarlada selonoid valfleri kontrol edersin işini gorür herhalde kolay gele