Sarikayaferdi Merhabalar;
Sami İnci Bey'in dediği gibi kesiciler devrede hem akımı hem gerilimi keser ,kesici açık pozisyonda iken çok kuvvetli bir izalatör görevi görür giriş çıkış arasında kesinlikle gerilim geçişi olmaz.
Ancak tam kesme esnasında yükün karakteristiğine bağlı olarak geçici rejimler dediğimiz olaylar meydana gelir(endüktüf yükler enerjisi kesilirken zıt emk üretmesi, kapasitif yüklerin boşalma durumları gibi) bu sırada gerilim dalgalanmaları görünür fakat bu durum mili saniyeler mertebesinde olup biter.
2. Husus kanaatimce siz burayı soruyorsunuz 154 kv ve üzeri şalt sahalarında kesiciler hat fiderlerine hat ayırıcısı ve ana baraya bara ayırıcısı üzerinden bağlanırlar,kesicide bir arıza olduğunda kesici açtığında çıkış gerilimini keser ancak giriş uçlarında hala enerji vardır,bu girişteki enerjiyi kesip kesiciye müdahale etmek gerekirse hat ayırıcıları açılarak sistem transfere alınır ve kesici tamamen izole duruma düşer böylelikle güvenli olarak çalışılır.Kısacası kesici girişindeki gerilimini kesemez çıkış gerilimini keser,kesici giriş gerilimini kesmek için ayrıca ilave bir ayırıcı kullanılır.Umarım anlatabilmişimdir.