Kombi sayaç arizasi hk

Tamam baş vurduk geçen ay değişti hepsi bu ayda aynı sorun oldu sürekli böyle mi olacak benim amacım neden aynı sorun tekar etmekte 250 kva bir trafo tesis 3 yıldır çalışmakta son 2 aydır aynı sorun en azından böyle bi sorun forumdaki arkadaşların ustaların başına gelmismidir bi yol bulmak lazim diye dusunuyorum

Kolay kolay arıza yapmaz sayaçlar acaba harmonik nedeniylemi arızalanıyor sayacınız detaylı incelemek lazım
 
250 kVA trAfo sayacı dırektmı baglanıyor. Sızın bagladıklarınız akım trafosu ucları olmasın sadece. ^renk olması ve kablo kalınlıgı şüpheye düşürüyor. 250 kva trafo 400 amper akım verır ve onu, 2.5 mm kabo ıle calıstıramazsınız. Motorda calısmaması lazım tabii.
 
ölçü aletiniz kalibrasyon yapılmış mı ?
ölçümleri nereden yaptınız ?
sayaç , trafo , motor vs gibi
ölçüm yük ile , yüksüz
trafo motor ile mesafesi vs gibi

'' ölçümler 248 faz nötr arası
Faz faz arası 420 volt ''

trafo çıkışı ( olması gereken ) normalde !!!
faz nötr arası 230 volt
Faz faz arası 400 volt

kademe ayarı durumu ???

probleminiz hakkında
kaliteli foto : tüm yerlerin foto ( özellikle bağlantı ve elemanlarının )
tam bilğiler isteği .
 
Ölçümleri sayaç girisi ve çıkışından yapıldı
Ölçü aleti kalibrasyon yapıldı ölçüm hatası 0.3
Başka bir ölçü alet ilede ölçüldü
Trafo 34500/ kademesinde
Sorun aynı değişiklik yok
Çalışmada herhangi bir sorun yok motorların hepsi çalışıyor ama bu çalışma neticesinde sayaç endeks yazmiyor
 
250 kVA trAfo sayacı dırektmı baglanıyor. Sızın bagladıklarınız akım trafosu ucları olmasın sadece. ^renk olması ve kablo kalınlıgı şüpheye düşürüyor. 250 kva trafo 400 amper akım verır ve onu, 2.5 mm kabo ıle calıstıramazsınız. Motorda calısmaması lazım tabii.

Bu yazıma cevap vermediniz, gözden kaçmıs olabilir. Bu sayac ana panodaki sayaçmı, herhangi bir çıkışa ait küçük bir güce ara sayaçmı. Arasayaç olsa, tedaç igilenmezdi.
 
Bu yazıma cevap vermediniz, gözden kaçmıs olabilir. Bu sayac ana panodaki sayaçmı, herhangi bir çıkışa ait küçük bir güce ara sayaçmı. Arasayaç olsa, tedaç igilenmezdi.
Yok trfodan dağıtım panosuna geliyor burda 6 adet girişte 250 a tms var ordan da baraya ve bara danda her sayaca giriş ve bu sayaclardan 16 lik nya kablo ole her müşterinin aboneliği kendine ait pano harici tıp 6 li gurup her abone 30 kw gucleri
Ustam
 

Ekli dosyalar

  • FB_IMG_1508180706700.jpg
    FB_IMG_1508180706700.jpg
    92.7 KB · Görüntüleme: 11
Son düzenleme:
3 yıl çalışmakta olan tesis 2 ay dır böyle diyorsunuz .
sorum
cevapların :istek aynı şekilde verilmesi ve ayrıntılar !!!

1 -) pano üzerinde değişiklik yapıldı mı ?
2 -) yapılmadı ise sadece sayaçlar kablosundan çıkarılıp aynı şekilde mi ? takıldı .
3 -) ilk çıkan sayaçlar ilk ve sonrası sayaç raporları ( niye ? endex yazmadığı vs gibi ) bilği edindiniz mi ?
bilği edinmeniz .
4 -) pano içi fotoları yayınlamanız .
( sayaç + kablolar + kablo bağlantıları + siğortalar + diğer bağlantı elemanları + vs gibi tüm !!! ) ayrıntılı
5 -) çıkarılıp takılan tüm sayaçlar aynı marka mı ?+ aynı özellikte mi ?
6 -) test için yapmış olduğunuz denemeler var mı ? varsa deneyimlerinizi tam açıklamalı yazınız .
bilği önemlidir .
7 -) Elektrik dağıtım şirketi ne diyor ? ( ölçümleri )
yayınladığınız foto da sayaç mühür durumu + kapak yok vs gibi
elektrik dağıtım şirketinin sayaç kontrolu için özel taşınabilir sayaç test cihazı ile sayaçları test ettirin .
sayacın luna firmasına ilk aşamada gitmesine gerek yok . ( sayaç takılı ve yükte veya yüksüz test edilebilir )
sonuçta sayaç sorumluluğu mühürlenmesi elk dağ firmasını sorumlu !!!


biraz saçma soru isteklerim olabilir . istenen bilğiler probleminizi çözmekte yarar sağlayabilir .