delikurt59
Üye
- Katılım
- 15 Nis 2015
- Mesajlar
- 8
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
merhabalar benim sıkıntım 400 amper şalter var yükü 25- 30 amper civarında bu şalter 15 günde bir atıyor yardımcı olabilecek var mı acaba
Bi kaç tane ufak güçlü motor pompa dahilŞalter ne hattını besliyor?Detaylı bilgi verebilir misiniz?Pompa mı?Yoksa fan mı? vb.
Sıradan yükler zaten kalkışta değil çalışırken atıyor şalteri değiştirdimMuhtemelen şalter mekanik olarak içten bozulmuş olabilir.Kullandığınız yük kalkışta büyük demeraj akımı çeken türden yükler mi yoksa sıradan yükler mi? Normal 30 amperde anma değeri 400 amper olanının da atmaması lazımdır.Kolay gelsin.
Şalter değişti anlamsızca trip geçiyor bazen 20 gün atmıyor sonra bi anda atıyor çözemedim bir türlüBende boyle bi sıkıntiyla karşılaşmıştım buyuk olasılıkla mekanik bir sıkıntı şalter somunlarına monte edilen kablo pabuçları gergin olduğu için bizdede hiç yuk yokken açma yapiyordu kablolarıni duzgunce t.m.ş. nin baralarına monte ettiğimde sorun ortadan kalkmıştı.
Şalteri değistiginiz halde kısadevreye geçiyorsa farklı zaman dilimlerinde çalışan bi alıcıda sorun vardir o zaman linyeleri tek tek ayırıp beslemelerini ayrı ayrı şalterden vermelisiniz
ilk işim kabloları kontrol etmek olacak saol ustamKabloların gerginliğini kontrol ettiniz mi?Kablolar eğer kompact şaltere baskı uyguluyorsa bu sorun olabilir!