Kompanzasyon Egzersizleri

bugun bi arkadaşımın çalıştığı konkasör tesisine gittim kendisi reaktif ceza yediklerini ve gelecek ay için endişeli olduklarını söyledi tesiste kullanılan rgkr GEPA marka RQ-30 modeli 14 kademeli sistem tam yükte 420-380 amper arası akım çekmekte röle otomatik modda ve akım trafosu 600/5 seçilmiş röle kompanzasyon yetersiz uyarısı vermekte tahminimce 150-200 kVAR arası kondansatör vardı.bugun itibariyle 1.8.0 endeksi :3750,000 kwh 5.8.0:1700,000 8.8.0:680,000 zaten indktif yükün uçtuğu endekstende görülebiliyor sizce kaç kademe daha kondansatör eklemeliyim yada arızalı kondansatörleri yenisiyle değişmek yeterli gelirmi aşırı toz olan bir yer .ekim ayının ilk haftası sayaç okuma tarihi o güne dek durumu düzeltebilirmiyiz.
 
bugun bi arkadaşımın çalıştığı konkasör tesisine gittim kendisi reaktif ceza yediklerini ve gelecek ay için endişeli olduklarını söyledi tesiste kullanılan rgkr GEPA marka RQ-30 modeli 14 kademeli sistem tam yükte 420-380 amper arası akım çekmekte röle otomatik modda ve akım trafosu 600/5 seçilmiş röle kompanzasyon yetersiz uyarısı vermekte tahminimce 150-200 kVAR arası kondansatör vardı.bugun itibariyle 1.8.0 endeksi :3750,000 kwh 5.8.0:1700,000 8.8.0:680,000 zaten indktif yükün uçtuğu endekstende görülebiliyor sizce kaç kademe daha kondansatör eklemeliyim yada arızalı kondansatörleri yenisiyle değişmek yeterli gelirmi aşırı toz olan bir yer .ekim ayının ilk haftası sayaç okuma tarihi o güne dek durumu düzeltebilirmiyiz.
Bu kadar veriyle tahminde bulunmak birhayli zor.
Tahmin-1:
Tesis gücü 380kVA mevcut cosfi:0,7 hedef cosfi:0,99 kabulüyle kompanzasyon öncesi 577A , kompanzasyon sonrası 408A, kondansatör gücüde 233kVAr çıkar.
Tahmin-2:
Tesis gücü 350kVA mevcut cosfi:0,7 hedef cosfi:0,99 kabulüyle kompanzasyon öncesi 532A , kompanzasyon sonrası 376A, kondansatör gücüde 215kVAr çıkar.

Verdiğiniz değerlerle tahminleri harmanladığımızda ihtiyaç olan kondansatör gücünün 200kVar üzeri olma ihtimali yüksek.
Tüm kademeler çekiliyken rölenin gösterdiği cosfi değerine bakılması lazım, cosfi hedef cosfi'yi göstermiyorsa toplam kondansatör gücü yetersiz demektir. Tesise ilave yükler gelmiş ve kompanzasyon sistemi revize edilmemiş olabilir.
Böyle bir durum söz konusu değilse;
1)Mevcut kondansatörler kapasite kaybetmiş olabilir.
2)Toz ve pislikten çekmeyen kontaktörler olabilir.

Not: Sayaç sıfır ve ilk okuma değilse alınan tek endeks değerleri hiç bir anlam ifade etmez. Kompanzasyon hakkında bilgi alabilmek için en az 1 günlük ilk endeks son endeks olmak üzere iki endeks alınmalıdır.
 
Haklisiniz yaşliuzmanim gecen ayin fatura değerleri yeni elime ulaştı onuda paylaşacam kontaktorlerin hepsi cekiyor yalniz 20 kvar lik bi kondansator cekip birakma esnasinda kontaktorde hic cizirti yapmiyor bunu manuel olarakta denedim
 
Aktif 3270.000 gecen ayin son endeks reaktifte ;1640.000 tesise sonradan 50 kw yuk eklenmiş.... yalniz ilk mesajda belirttigim 3750.000 endeksini yanlış girmişim 3350.000 olacak
 
Son düzenleme:
1- Tüm kondansatörler çekiliyken röledeki cosfi değerine bakmak gerekir. Bu durumda röle ayarlanan hedef cosfi değerini gösteriyor olmalıdır yani 0,99-1
2- Çeşitli nedenlerle devreye giremeyen kondansatör grubu varsa röle bu yetersizliği gidermek için başka bir grubu devreye alır. Çeşitli nedenlerden birkaç örnek titreşimden bağlantılarda gevşeme, Sigorta atması...
3- Tüm sayaç endekslerini aktif-end.reaktif-kap.reaktif şeklinde 3 değer olarak ilk okuma ve son okuma olmak üzere kaydedip bize bildirin. Yani elimizde toplam en az 6 endeks değeri olmalı.
 
Dun ki endeksler aktif=3391 induktif=1683 kapasitif=82 kusuratlari yazmadim bugunku endeksler aktif=3408 induktif=1689 kapasitif=82,7 bu durumda kondansatorlerin hic fayda vermedigi asikar aktif 17 gitmis induktif 6 ... 20 de 1 gitse anca sınırda oluyoki baya bir kondansator eksiği var sistemde sayin ustalarim
 
Aktif fark: 17
Endüktif reaktif fark: 6
Kapasitif reakti fark: 0,7

Endüktif reaktif oran: %35,29
Kapasitif reaktif oran: %4,12

Önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi Kondansatör gücü yetersizliğinin neden kaynaklandığı bulmak gerekir. Dengesiz yüklenme varsa tek fazlı kondansatör durumu da incelenmeli.
 
Tesisin alıcıları %90 trifaze bu yüzden monofaze kondansator kullanmayi düşünmüyorum totalde 200 kvar kondansator kullansak yeterli gelirmi
Not;Reaktif role sistem düşük uyarısı verdiği halde 12 ve 13 uncu kademelere çıkış vermemekte bende 14 uncu kademenin çıkış fazını bu uçlara ekledim en azından boşta durmasınlar yarın elime 60 kvarlık 20 20 20 uc adet kondansator gececek bunlari dusuk gucteki ve bozuk kondansatorlerle yer degistirecem burada Sigorta ve kontaktorlerinin de degismesi gerektigide bi gercek yarin revizyon yapmadan once ve sonrasindaki endeksleride ayrica iletirim baska bir fikriniz varmi
 
Sistemde devreye alınmayan kademeler olduğu halde "yetersiz kompanzasyon" uyarısı varsa; Ya röle kademeleri göremiyor algılayamıyor ya da röle tarafından devreye sokulmayan kademe güçleri çok büyük kapasitif eksene geçmemek için röle devreye almıyor.
14.kademe çıkış fazını başka uçlara ekledim !!! cümlenize bir anlam veremedim ?!
Devrede olan her kademe için Sigorta girişinden kondansatöre kadar akım ve gerilimleri ölçün. Sigorta girişindeki gerilimlerle kondansatör uçlarındaki gerilimler aynı olmalı. Akımları da ölçün dengesizlik var mı görün. En iyi ve en pratik kontrol pensampermetre biçimindeki powermetre ile yapılır. Her fazın kapasitif reaktifini görme ve mukayese etme şansınız olur.
 
12 ve 13 nolu kademe çıkış vermediği için ve geriye kalan tüm kademeler faal olduğunda yine düşük uyarısı verdiğinden 14 nolu kontaktoru besleyen fazı 12 ve 13 ile paralel bağladım ki çekmeyen kontaktor kalmasin diye
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst