kompanzasyon, kael varkombi-12-pc-tft

redskymuscular

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2012
Mesajlar
1,335
Puanları
56
kompanzasyon ile ilgili sıkıntılarımız bulunmakta.
ekran görüntüsünü aşağıda bilginize sunuyorum.
ilk 3 kademe boş gibi. ama orada da kondansatör var.
bu 3 kademeyi söküp tesiste göre kondansatör nasıl takabilirim?
kendi otomatik tanıyor mu?
bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
 

Ekli dosyalar

  • 20161122_132923.jpg
    909.8 KB · Görüntüleme: 60
  • 20161122_132834.jpg
    891.6 KB · Görüntüleme: 47
kompanzasyon ile ilgili sıkıntılarımız bulunmakta.
ekran görüntüsünü aşağıda bilginize sunuyorum.
ilk 3 kademe boş gibi. ama orada da kondansatör var.
bu 3 kademeyi söküp tesiste göre kondansatör nasıl takabilirim?
kendi otomatik tanıyor mu?
bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

3 adet monofaze kondansatör kullanarak sorunu çözebilirsiniz .Reaktifiniz röle ekranına göre R fazı için 0,67 kvar S fazı için 0,9 kvar T fazı içinde 09 kvar

R fazı için 0,75 S ve T fazları için 1 kvar monofaze kondansatör bağlayıp tanıtmanız yeterli olacaktır.
 
tam olarak hatırlamıyorum ayar kısmından fabrika ayarlarına getirin akım trafo oranını girin geri kalanı kendisi hallediyor hepsini tek tek devreye alıp kaydediyor


tabi kondansatörleri bağladıktan sonra bu işlemi yapın
 
15 kvar trifaze kondansatör var.
tek fazını bağlasam monofaze işlevi görür mü
 
15 kvar trifaze kondansatör var.
tek fazını bağlasam monofaze işlevi görür mü

hayır sakın öyle bir şey yapmayın kapasitifiniz uçar gider bu defa kapasitifden ceza yersiniz.Bunu anlamanız için kompanzasyon mantığını bilmeniz gerekir.Özetle mantık şudur küçük kondansatörlerden başlanarak kademeler oluşturulur.Örnek 0,5-1-1,5-3-5 gibi yükselerek gider röle bu kedemeleri hafızasına kaydeder.İhthiyaç durumunda hepsini yada bir kısmını devreye alır.Eğer sizin kademeleriniz ihtiyacın çok üstünde ise röle sürekli tetikleme yapar kompanzasyonu tutturamaz.Gereğinden düşük kademeleriniz varsa buda yetersiz kompanzasyona neden olur. Oyüzden kademe diziliminiz küçükten başlayarak devam etmelidir.
 
15 kvarı 1 fazlı bağlarsanız 2,4 kvar monofaze olur buda fazla gelir 1 faz için
 

Forum istatistikleri

Konular
130,132
Mesajlar
933,430
Kullanıcılar
453,208
Son üye
e.filibelioglu

Yeni konular

Geri
Üst