Sorularımı cevaplayan ( genç arkadaş )ve ( 1974 burdur ) arkadaşlara teşekkür ederim ,
hkkshn arkadaşım sana daha kolay anlayacağın şekilde anlatayım ;
İlgilendiğin yerdeki
Elektrik sözleşme gücü 30 KW üzeri ise İndüktif %20 Kapasitif %15 sınır oranlarıdır bu yerlerde aylık ( fatura ilk okuma ile son okuma arası ) İndüktif %20 yi Kapasitif ise %15 i geçmemelidir aksi takdirde cezaya girmiş olur ,
Sözleşme gücü 30 KW altında olan yerler için bu değerler İndüktif için %33 Kapasitif için %20 dir.
Önemli olan fatura ilk okuma tarihi ile son okuma tarihi arasındaki genel % lik oranlarda sınırları aşmaması gerekir.
Hesaplama yöntemi ise ;
Örnek veriyorum fatura son okuma tarihi 15 şubatta Aktif 100 , İndüktif 10 , Kapasitif 8
sen 2 martta sayaç endekslerini aldın Aktif 150 , İndüktif 15 , Kapasitif 10 olmuş
buna göre 15 günde Aktif (Son endeks150-İlk endeks100)=50 , İndüktif (Son endeks15 -İlk endeks10)= 5 , Kapasitif (Son endeks10 -İlk endeks 8) = 2
Bu sonuçlara göre 15 günde ; Aktif 50 KW , İndüktif 5 KW , Kapasitif 2 KW tüketmiş.
İndüktif / Aktif = İndüktif sonuç
Kapasitif / Aktif = Kapasitif sonuç
Yani ;
İndüktif tüketim 5 / Aktif tüketim 50 = İndüktif sonuç 0,1 ( %10 )
Kapasitif tüketim 2 / Aktif tüketim 50 = Kapasitif sonuç 0,04 ( % 4 )