Kompanzasyondan Anlayan

Katılım
30 Tem 2009
Mesajlar
37
Puanları
1
Merhaba 70 KW güçü olan bir okula kompanzasyon panosu yapılacak kaç KVAR kondansatör takmalıyız birde kaç kademe olmalı bide tahmini tutarı ne kadar olur yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
40 kvar yeter..kapasitife ve dengesiz yüklere dikkat et. 7 kademe yetmez en az 12 yap monofaze kullan.
 
Öncelıkle, okuun lambaları, kalorifer pompoaları, bahce sulama, kazan motorları gibi normal calısma yükünü devreye aldırın ve yükü ölçün. Bu arada eger sayac kombi ise oradan bellı süredeki aktif, reaktif ve capasitif yükleri okuyup hesaplama yapın. Veya yükü ampermetre ile ölçüp ortalama bir kvar gücünde ve 3 akım trafolu kopanzasyon panosu yaptırın, arkadaşların dediği gibi, monofaze kondansatörlere ağırlık veriniz...
 
okullarda harmonik çok oluyor kardeş.Bunu için arkadaşların dediği gibi en az 12 kademeli,9 kademe monofazeli 3 kademesi trifazeli bir sistem kurdur.Yükü çok fazla değildir.Örneğin trifazeler 1,5- 2,5 5 kVar seçebilirsin
 
Okullarda dengesiz yük problemi olur genelde o yüzden kademeler konusunda tavsiyem;
2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 15 kVAr (ilk 6 grup trifaze) 1 - 1 - 1 - 2,5 - 2,5 - 2,5 kVar (ikinci 6 grup monofaze) toplam 65,5 kVAr
 
burada niye mono fazeleri sona koydunuz
 
burada niye mono fazeleri sona koydunuz

Rölenin özelliğine göre değişir mesela RG3-12C ve CS'de ilk grup trifaze ve büyük güçte seçilmeli. Program 10'da kademe dizilişlerinin önemi yoktur röle kendisi algılar. Hangi röle kullanacaksanız onun özelliğine göre seçtiğiniz programa göre dizilimi ayarlarsınız. O kadarı size kalmış.
 
okul kompanzasyon işiyle çok uğraştım en sonunda çözümü gruparge'de buldum. kolay gelsin
 