bir tesisimizde kondansatorler bu hale geldi. sebebi ne olabilir? fikri olan var mi?
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20161217-WA0004.jpg
    IMG-20161217-WA0004.jpg
    95 KB · Görüntüleme: 120
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İşi sorunu olduğunu sanmıyorum. Yakın zamanda oldu, pano dışarıda ve yeterince ferah.
 
Evet ısı ama yüksek ısı kapaklar margarin gibi erimiş:eek::D, yüksek voltaj dahili kısa devre vb. en sağdakinin kablolar bie yanmış!
 
Panonun üst kisminda aynı marka kondansatorler mevcut. Onlara bişey olmamış. Panonun yanında değilim, uzaktan aldığım bilgiye göre gerilim faz nötr 230 v imiş. 10 voltluk bir fazlalık buna sebep olur mu, yoksa ani yüksek voltaj mi gelmiştir?
 
Kondansatorler 20 kvar. Nominal akım 28,4 alper filan. Önündeki otomat 63 amperlik. Sanırım kısa devre ya da yüksek voltaj, hangisi ise sebep sigorta korumamis.
 
Tesisinizde yüksek harmonık olamsı kuvvetle muhtemel. Harmonık, kondansatör ve nötr hattında ısınma ve patmalamara neden olur.
İşletmede, ark ocağı, sürücü, yumuşak yolverici gibi harmonik kaynakları varmı. ölçüm yaptırın.
 
Tesis bir mobilya atölyesi. Harmonik olmasına pek ihtimal vermiyorum ama gerekli ölçümleri yapmaya calisicam. Harmonik durumunu role üzerinden anlayamaz miyiz. Role gepa RQ 30 sanırım.
 