Bu bir varistör. Elektronik cihazların girişinde de görebilirsiniz. Amacı voltaj yükseldiğinde bağlı olduğu elektronik devreyi korumaktır. Burada voltaj yükselmesi olursa kontaktörün bobinini zarar görmesin diye kullanılmış.Bunu islemin fayda veya neden gerek duyulduğunu bana anlatabilir misiniz?
Tesekkur ederim. Kolaylıklar dilerim
Aciklamasi oyle degil.Bu bir varistör. Elektronik cihazların girişinde de görebilirsiniz. Amacı voltaj yükseldiğinde bağlı olduğu elektronik devreyi korumaktır. Burada voltaj yükselmesi olursa kontaktörün bobinini zarar görmesin diye kullanılmış.
Varistor pasif bir elemandır . Normalde Elektrik devresinde bir görevi yoktur . Hatta yüksek gerilim de karşılığı parafudr dur. Ag parafudr da var hatta.Aciklamasi oyle degil.
Oyle olsaydi panoda 220v girisine baglanir ve ne kadar kontaktor varsa hepsi de korunurdu.
Kontaktorun bobininin elektrigi kesilince kontaktor bobininda cok fazla gerilim enduklenir ve bu gerilim, kontaktorun bobinin akimini kim (hangi kontak) kestiyse o kontak uclarinda buyuk ark olusturur. Bu ark da elektromagnetik kirlilige neden olur. Ote yandan enduklenen gerilim kontaktor bobininin sargilarinin izolasyonunu delmeye calisir.
Varistor baglandiginda bahsettigim enduklenen gerilim varistor voltaji degerinde sabitlenir, radyo frekans kirliligi ve ark problemi cok azalir.
Varistor pasif bir elemandır . Normalde Elektrik devresinde bir görevi yoktur . Hatta yüksek gerilim de karşılığı parafudr dur. Ag parafudr da var hatta.
Siz snubber ile varistor u karistiriyorsunuz."Elektrik devresinde gorevi yok" biraz sakat ifade.
Bazi elektrik devrelerinin enerjisi kesildiginde devrenin normalde karsilasmayacagi kadar yuksek voltajlar uretir. Bu voltajlarin baskilanmasi gerekir.
Ornegin 220V icin tasarlanmis bir kontaktorun akimini aniden keserseniz atiyorum 1KV genlikte voltaj olusmasina neden olabilirsiniz.
Bu mevzunun sonu T.....x a bağlanacak sanırım . Hayırlı işler diliyorum beyefendi .Hayir karistirmiyorum.
Snubber bahsettigim isi yapan R ve C den olusan bazen de diyod eklenerek yapilan devredir. Fakat bunun belirli bir voltajda aktiflesmesi sozkonusu degildir. On-Off gecislerinde akimi kisa sureligine ustlenir ve direnc uzerinde isiya cevirir.
Varistor ise tek basina belli bir voltajda direncini dusurerek olusan BEMF gibi voltajlarin enerjisini absorve etmeye calisan malzemedir.
Kontaktor uygulamasinda snubber da kullanabilirsiniz varistor de. Hatta tranzorp da.
Eger amac kontaktorlere disaridan gelecek yuksek voltaji engellemek olsaydi bu sekilde her kontaktore birer tane varistor koymak yerine en uctaki girise uygun bir koruma yapilir gecilirdi.