Üçüncü Harmonik Için Alinmasi Gereken Tedbirler
1. Yeni Yapilacak tesisler
3.harmonik üretebilecek cihazlarin adedi belirlenerek bunlarin
meydana
getirecegi devreden geçen toplam harmonik akimlarin
miktarlari belirlenenerek
tesisin boyutlandirilmasi yapilir.
Sistemde UPS (kesitisiz güç kaynagi) kullanilacaksa bunun 3
fazli olmasi ve giris
transformatorlarinin primer sargilarinin üçken bagli
olmasi sart kosulmalidir.
Nötr iletkeni enaz faz iletkeni kesitinde olmalidir.
Özellikle ticarethane ve is merkezlerinde bilgi sayar
kullaniminin hizla
artacagi göz önüne alarak nötr iletkeninin korumasi
düsünülmelidir.
3.harmonigin sakincalarini ortadan kaldirmak için tesiste 3.
harmonik üretmeyen ,harmonik bastrici sistemlere haiz elektonik
cihazlarin kullanilmasina izin vermek ve ayrica dagitim
panolarindaki ana nötr hattina THF yerlestirmektir