Kurullu bir sistemde harmoniklerin olduğu nasıl anlaşılır ?

Üçüncü Harmonik Için Alinmasi Gereken Tedbirler

1. Yeni Yapilacak tesisler

3.harmonik üretebilecek cihazlarin adedi belirlenerek bunlarin
meydana
getirecegi devreden geçen toplam harmonik akimlarin
miktarlari belirlenenerek
tesisin boyutlandirilmasi yapilir.


Sistemde UPS (kesitisiz güç kaynagi) kullanilacaksa bunun 3
fazli olmasi ve giris
transformatorlarinin primer sargilarinin üçken bagli
olmasi sart kosulmalidir.

Nötr iletkeni enaz faz iletkeni kesitinde olmalidir.

Özellikle ticarethane ve is merkezlerinde bilgi sayar
kullaniminin hizla
artacagi göz önüne alarak nötr iletkeninin korumasi
düsünülmelidir.


3.harmonigin sakincalarini ortadan kaldirmak için tesiste 3.
harmonik üretmeyen ,harmonik bastrici sistemlere haiz elektonik
cihazlarin kullanilmasina izin vermek ve ayrica dagitim
panolarindaki ana nötr hattina THF yerlestirmektir

___________________________________

kıymetli bir arkadaştan alıntıdır :) ...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sistemimizde harmonikler oldugunu nasıl anlarız?
En iyi metot arızalara ihtimal vermeden sistemde harmonik ölçümü yapılmasıdır.
Eger ki asagıdaki sorunları yasıyor iseniz sisteminizde harmonikler var demektir,
derhal sisteminizin harmonik ölçümleri yaptırınız.
• Çok sık kondenzatör ve ilgili ekipmanını degistirmek zorunda kalıyorsanız.
• Besleme salterleri rezonans olayları ile belirsiz zamanda açma yaparak
isletmeyi durduruyor ise.
• Ölçüm cihazları hatalı ölçüm yapıyorlarsa.
• Nötr kablosu çok yükleniyor ve ısınıyorsa.


http://groups.google.com.tr/group/kompanzasyon
 
Konuyu Şimdiye kadar pur dikkat izledim hepinize tek tek teşekkürler çok çok sağolun e_tamer paylaşımından dolayı Popularite +1
 
harmoniklerin elektronik kartlar üzerindeki etkileri hakkında bilgisi olan varmı acaba?
 
arkadaşlar elektrik sistemlerinde harmonikler ve harmoniklerin analizi hakkında geniş bir bilgiye ihtiyacım varrr...yardımcı olursanız sevinirimmm
 
maher ' Alıntı:
arkadaşlar elektrik sistemlerinde harmonikler ve harmoniklerin analizi hakkında geniş bir bilgiye ihtiyacım varrr...yardımcı olursanız sevinirimmm

Bence Bilmek İstediğin Konuyu Yazarsan Daha iyi Olur sadece Harmonik Dersen Arama Çubuğuna Harmonik Yaz
 
arkadaşlar harmonik ölçmek için enerji analizörleri kullanılır örnek verirsek siemens umg96 umg503 gibi cihazlar enerjiyi analiz ederler ayrıca haberleşmeli olan bu cihazlar mod-bus hattından haberleşerek bir bilgisayarda software programı yardımı ile faturalama bile yapabilmektedir ayrıca sistemin trendlerinide hafızasında saklamaktadır piyasada bu işe yönelik cihazlar bulunmaktadır
 
1. harmonikte faz gerilimleri arasında 120 şer derece faz farkı vardır. 3. harmonikte ise her faz arasında 360 derece faz farkı vardır. toplam etkileri sıfır olur.trafonun sekonder çıkışı yıldız bağlanırsa 3 ve 3 ün katlarındaki harmonikler yok edilir. 2 ve 2 nin katlarındaki harmonikler birbirlerine ters yönde oldukları için birbirlerini yok ederler. 5. ve 7. harmonik için harmonik filtre reaktörleri kullanılır. 11. harmonikler ise fazla etkili değildir.

alternatörlerde sargı adımı 5/6 oranlı kısa adımlı yapılırsa 5. ve 7. harmonikler de giderilmiş olur. bunun nedeni ise 5/6 adımlı sarımda sargılardan geçen akım yönü birbirine terstir ve birbirini yok eder.
 
harmonikler hakkında baya bilgi edindik sayenizde.. hepinize teşekkürler...
 
Akadaşlar harmoniklerin en büyük etkileri kompanzasyon panolarında meydana gelmektedir yeni yürürlüğe giren yasalar sistemimizdeki kondansatör kullanım ihtiyacını arttırmaktadır,reaktif/aktif oranı 1'e yaklaştırılmaktadır buda 250Hz ve 350Hz frekanslarda rezonans oluşummuna neden olabilir yani sistemimşzde 3. ve 5. harmonikler varsa kondansatörlerimiz üzerinde çok yüksek akımlar oluşabilir buda onların patlamasına neden olabilir.
 