Mail üzerinden görüştük. Bunu dediler.Üretici firma ile görüşebildiniz mi?
UPS lerdeki PF ü ölçemezsin. Sadece basit testlerle yaklaşık sonuç elde edebilirsin.Tamam usta o zaman şu lamba testini yapacağım. Ama aküleri şu an dışarı aldım bağlantıları çok sıkı gevşeklik yok. UPS ısındığı için aküleri cihazın dışında kullana bilirmiyim? Akülerin ömrünü uzatır diyorlar. Kabloların uzunluğu yetiyor zaten. uzatma yapmayacağım.. Birde benim voltmetrede powerFactor diye bir şey var onunla bir ölçüm ala bilmek mümkün mü?
Tam sınırda.Ama aküleri yüklü bir şekilde ölçtüğümde 23.65 volta kadar düştü ve cihaz kendini 5 saniye içinde kapattı.
Tekrar bilgisayar olmadan açılabiliyor demiştiniz, eğer filamnlı ampül takarak denemenizde farklı birşey çıkmazsa o zaman arıza var diyebiliriz.Mail üzerinden görüştük. Bunu dediler.
Merhaba günaydın ,
Bahsi geçen sorunu ups gücünün yükünüzü kaldıramaması olarak değilde , akülerin yeterli süreyi karşılayamaması olarak anlıyorum .
Bu durumda cihazın akülerin de sorun olabilir, gerekli kontrolleri sağlayabilmemiz için anlaşmalı kargo firmamız Yurtiçi kargo 793376538 anlaşma numarası ile fabrikaya yönlendirmenizi rica ederim.
Cihaz gönderilirken mutlaka cihaz üzerine arıza durumunu açıklayan ve gönderen kişi iletişim adres bilgilerinin olduğu bir not bırakılması gerekmektedir.
İyi günler dilerim.
Ama aküleri yüklü bir şekilde ölçtüğümde 23.65 volta kadar düştü ve cihaz kendini 5 saniye içinde kapattı.
video da çektim bu linkte.
https://mega.nz/file/YItnCKZZ#xSbq8w70BoWyY-_mwpLKMMTHa-n_4rL1wc5tIwCWumo
Peki usta 1000va lik bir ups maksimum 600 watt besleyebilir diyorlar. Birde ups yükte aküler 23 .65 iken kendini kapatdıkdan sonra tekrar açtığımda aküler 25 volt gösteriyor. Bunu mu kastettiniz? Bu akülerin yetersiz olduğunu mu gösteriyor?UPS lerdeki PF ü ölçemezsin. Sadece basit testlerle yaklaşık sonuç elde edebilirsin.
PF ü yaklaşık test edebilmek ise lamba testinde olduğu gibi omik yük ile anlaşılabilir.
Lambalar omik yük olduğuna göre buradaki teori şudur.
1000VA lik bir UPS omik olarak 1000W lık bir yükü besleyebilmelidir. Besleyemiyorsa o zaman bu UPS 1000VA değildir.
(Akülerin güçlü olduğu varsayımı ile)
1000VA lik bir UPS ye cosq si atıyorum 0.7 olan bir yük bağladığında, 500-600W lık bir endüktif veya kapasitif yükü çalıştırmalıdır.
UPS ısınıyorsa aküleri de ısıtabilir. Bazı iyi kalite ürünlerde soğutma fanı sıcak havayı akülere temas ettirmeden doğrudan dışarı atabilmektedir. Bağlantı sorunların yoksa akülerin dışarda kullanılması daha yararlıdır.
Tam sınırda.
UPS yi tekrar açtığında akü voltajları 24V un üzerinde ölçülüyorsa aşırı yüklenmeden akülerin kapasiteleri yetersiz demektir.
1000VA lik bir UPS PF değerine göre 1000W da besleyebilir 500W da.Peki usta 1000va lik bir ups maksimum 600 watt besleyebilir diyorlar. Birde ups yükte aküler 23 .65 iken kendini kapatdıkdan sonra tekrar açtığımda aküler 25 volt gösteriyor. Bunu mu kastettiniz? Bu akülerin yetersiz olduğunu mu gösteriyor?