Merhaba. meger ile ilgili bilgileri ilginize sunmaktayım.
Megerin üstünde,ölçüm kademelerini tespit etmeye yarayan komütatörden ( 250-500-100-2500 vs. ),ölçüm kademesini
tespit ettikten sonra ,ölçü aletinin iki ucunu ölçülecek devreye bağlanarak kol çevrilir veya test butonuna baslır.Kol çevir-
me süresi veya basma süresi ölçülen şeyin cinsine göre uzun olması gerekebilir.Bu esnada,ölçü aleti ( dijital veya analog )
bir değer gösterecektir.Eğer analog ölçü aleti ise,almış olduğunuz komütatör pozisyonunua göre seçilmiş skaladan okuduğunuz değer aradığınız değerdir.Bu skalanın karşısında, X2,X5,X10 gibi değerler var ise,skalada gördüğünüz değer bu sayı ile çarpılacak demektir.İzolasyon ölçümü için en uygun meger kollu tip olanıdır ( hata yapma oranı hemen hemen
sıfırdır ).Batarya veya pil durumununun sağlıklı olarak takip edildiği yerlerde tabiiki elektronik megerler de kullanılabilir.Bu
bilgiler ışığında cihazın kendi kataloğunu bir kez daha okumanız yararlı olur.Motor ölçümleri ( 380 v ) 500 v kademesinde,
kablo ölçümlerinde ( AG ) 1000 v kademesinde ölçü yapmak ihtiyacımız için yeterlidir.Motor izolasyon değeri olarak 4 me-
gaohm ( yönetmeliklere göre 400 kiloohm ) rakamı uygun rakamdır.Değerin bundan küçük olması halinde,maalesef kısa
süre sonra problem ortaya çıkmaktadır.Umarım,işnize yarar bilgiler olmuştur.Kolay gelsin herkeze.