herkese iyi çalışmalar Siemens Micromaster 420 sürücü start alacağı zaman ekranda P---- ibaresi görünüyor ve çalışmıyor hazır bekleme pozisyonuna geçiyor bunun sebebini bilen arkadaşler yardımcı olabilirmi

11-15 kw secenekli motor 11 kw 21.4A 1400 rpm

teşekkürler
 
sayın danfoss arkaşım ekranda p---- çıkmasının sebebi sürücünün altında bulunan fanın yanık olmasından kaynaklanıyor fanı sok ve yerine piyasada satılan fanlardan al tak ben ole yaptım kolay gelsin problemin çözülecek
 
herkese iyi çalışmalar Siemens Micromaster 420 sürücü start alacağı zaman ekranda P---- ibaresi görünüyor ve çalışmıyor hazır bekleme pozisyonuna geçiyor bunun sebebini bilen arkadaşler yardımcı olabilirmi

11-15 kw secenekli motor 11 kw 21.4A 1400 rpm

teşekkürler

P--- 'nin anlama besleme gerilimdeki skıntıda da kaynaklanabilir. veya operatör panelinin cihaza takıldığı uçlarda sorun olabilir. Önce başka bir operatör panelini takarak tekrar deneyin. Halen sorun devam ederse, cihazı yetkili tamir merkezine göndermen daha iyi olur
 
arkadaşım aynı sorun bendede oldu ben siemensi aradım bana bir iki işlem yapmamı mail olarak gönderdi ama olmadı bende buradakı sorunlara çözümleri okudum çihazın tamamını kat kat söktüm tekrar montaj ettim olmadı, sonradan program panelinin içini açmak geldi açtım ve arda iki lehimin temasının olmadığını gördüm onları lehimledim şimdi aslanlar gibi çalışıyor.N.ZİLE ÇUBUK EML
 