mrb arkdaşlar çözemediğimm bir olayı danışmak istiyorum bir motor koruma rölesine 3 faz verilmezse çalışır mı acaba,kurduğum panoyu kontrol etmek için tek fazı şönt yaparak kontrol etme durumu olur mu ?
 
Akımın, her üç fazdan da geçiyor olması gerekir.Faz eksikliği durumunda,açma karakteristi-
ği değişir ( akım / zaman karakteristiği ).
 
bu cihaz nasıl bir koruma rolesi acaba bazıları her fazı ayrı ayrı görmek istiyor
 
mrb arkdaşlar çözemediğimm bir olayı danışmak istiyorum bir motor koruma rölesine 3 faz verilmezse çalışır mı acaba,kurduğum panoyu kontrol etmek için tek fazı şönt yaparak kontrol etme durumu olur mu ?
Kullandığınız röle fazların sırasını kontrol etmiyorsa bu şekilde kullanabilirsiniz.
 
Amaç sadece panoyu kontrol etmekse rölenin açık kontak uçlarını köprüleyip kontrolü yapabilirsiniz. Faz girişlerini köprülediğinizde kontak kapanmaz.
 