Motorun İleri ve Geri Kontaktörlerini

bLAckMamBa

Profesyonel Üye
Katılım
4 Nis 2009
Mesajlar
604
Puanları
266
aynı anda manual olarak çektirirsek motora ne olur yanar mı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Asenkron motorlar için;
*Aynı anda ileri ve geri butonlarına basarsanız jog butonlu elektriksel kitlemeli devre ise ileri kontaktör de geri kontaktörde enerjilenmez.
*İleri ve geri ayrı start butonlu elektriksel kilitlemeli devrede msn mertebesinde hangi kontaktör önce enerjilenmişse motor o yöne döner.
*İleri ve geri yön çalıştırma kontaktörlerine dışarıdan mekanik olarak aynı anda ana kontakların kapatılmasını sağlarsanız fazları çakıştırmış olursunuz.
 
Son düzenleme:
Asenkron motorlar için;
*Aynı anda ileri ve geri butonlarına basarsanız jog butonlu elektriksel kitlemeli devre ise ileri kontaktör de geri kontaktörde enerjilenmez.
*İleri ve geri ayrı start butonlu elektriksel kilitlemeli devrede msn mertebesinde hangi kontaktör önce enerjilenmişse motor o yöne döner.
*İleri ve geri yön çalıştırma kontaktörlerine dışarıdan mekanik olarak aynı aynı ana kontakların kapatılmasını sağlarsanız fazları çakıştırmış olursunuz.
Benim bahsettiğim üçüncü maddeniz fazlar çakışınca sonuç ne olur?
 
Tek faz motorda faz-nötr, üç fazlı motorda fazlar arası kısadevre olur. Sigorta atar, oluşan kısadevre akımı ana kontaklara hasar verebilir.
 
Son düzenleme:
eğer kontoktörlerin büyük ve sende onlara bakıyorsan kısa süreli körlük olur :eek: sigorta atacağı için motorda sorun olmayabilir...
 
Asenkron motorlar için;
*Aynı anda ileri ve geri butonlarına basarsanız jog butonlu elektriksel kitlemeli devre ise ileri kontaktör de geri kontaktörde enerjilenmez.
*İleri ve geri ayrı start butonlu elektriksel kilitlemeli devrede msn mertebesinde hangi kontaktör önce enerjilenmişse motor o yöne döner.
*İleri ve geri yön çalıştırma kontaktörlerine dışarıdan mekanik olarak aynı anda ana kontakların kapatılmasını sağlarsanız fazları çakıştırmış olursunuz.
Hakan Bey kusura bakma yanlış anlaşılma olmasan diye not,
msn=milisaniye
 
Laflar uzayınca bazen teknik kısaltmalar kullanıyorum farkında olmadan. Herkesin anlayacağı şekilde yazmak lazım haklısınız ;)
 
yaşlı uzman değil ordinaryüs açıklamayı yaptı yaşlı uzman hocam bu arkadaşı iyi bir psikiyatra yollamak lazım elektrikle dans etme hastalığı adı altında bir tanı konup dünya tıp literatürüne girerdi kesin :)))))
 