arkadaşlar merhaba benzinlige akaryakıt takip sistemi kuracaklarmış mevcut nötür toprak arası 10-11 benden max 3 v olması isteniyo besleme 4*10 yer altı 60 metre civarı fazlar arasındaki akım farkı 3-4 amper .bes.kablosunun nötürüne pensampermetreyi taktıgımda 4.70 amper gösteriyo mevcut nötürümü topraklamalıyım?
faz-nötür\faz topraktan (volt) olarak düşük uzman arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum saygılar