Orta Gerilim ölçü trafolarının Ith ve Is etiket değerleri
ne anlama geliyor.
 
Ith = Akım trafosunun,hasarlanmadan taşıyabileeği ve nominal akımın katı olarak verilen
( mesela 60 x In vs. gibi ) akım değeri,
Is = Sekonder akım değeridir ( mesela, 5 Amp, 1 Amp. gibi )
demektir.
 
Akim Trafolarindaki etiket degerlerinde mevcuttur yani sadece Orta Gerilim ve Olcu amacli Olmasi Sart degildir Alcak Gerilim yada Koruma amaclida olabilir
Ith = Teknik adlandirilmasi "Termik anma akimi" diye gecer yani bir akim trafosunun 1 sn sure ile zarar gormeden tasiyabilecegi maksimum akim demektir. Ornegin Ith 100 In (''yen'' diye okunur) degerindeki bir trafo , primer akim anma degerinin 1 sn sure icin 100 katina cikmasi durumunda trafo zarar gormez demektir.
Is = Sekonderden gecen Akim demektir ve genelde 5 Amp olarak uretilirler.
 