arkadaşlar otomatik sigortaların (monofaze trifaze) . C40, B25, L63 üzerlerinde bildiğiniz gibi bu şekilde yazıyor burda bulunan C,D,L gibi harflerin anlamları nedir?
saygılar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
B (eskiden L idi ) =Jeneratör ve kısa devre akımının düşük olduğu yerlerde kullanılır. In in 3-5 katında
termik koruma yapar,
C ( eskiden G idi ) =Konvansiyonel yük korumasında kullanılr. In in 5-10 katında termik koruma yapar,
D = Motor devrelerinde kullanılr.In in 10-14 katında termik koruma yapar.
A = kumanda devreleri için.In in 2-4 katında koruma yapar.
 