herkese merhaba;

birbirine paralel bağlı ve birbirinin aynı olan 2 senkron generatör çıkışları ortak bir barayı beslediklerinde, generatörlere düşen yük eşit mi olur?

iyi günler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Anımsadığım kadar aynı olur (Bknz tiril reglatörler)
Yanlış yönlendirme yapmak istemem uzun zaman oldu. Onların kontrol birimlerini araştırırsan daha sağlıklı veriye ulaşırsınız.
 
hayır onu sen ayarlarsın parametreleri var . biz yük paylaştırmayaı frekanstan yapıyoruz bunu governor ayarlıyor ne kadar istersen o kadar yüklenir .. atıyorum 1000 kva ve 500 kvas yı senkron bağladınız parametreyide %50 % 50 ayarladınız yükünüzde 1000 kva olsun bu durumda 500 kva 330 amper yüklenecektir amper yüklenecektir 1000 kva ise 660 yüklenecektir.
jeneratörler eşitsede yine sizin parametrenize uygun olarqk yüklenir genelde %50 ayarlıdır eşit yüklenir ama motorun biri diğerinden yorgundur yükte ısınıyordur sıkıntı yapıyordur PARAMETREYİ DEĞİŞTİRİP %65 E 35 YADA %60 A %40 GİBİ AYARLARSINIZ
 