hayır onu sen ayarlarsın parametreleri var . biz yük paylaştırmayaı frekanstan yapıyoruz bunu governor ayarlıyor ne kadar istersen o kadar yüklenir .. atıyorum 1000 kva ve 500 kvas yı senkron bağladınız parametreyide %50 % 50 ayarladınız yükünüzde 1000 kva olsun bu durumda 500 kva 330 amper yüklenecektir amper yüklenecektir 1000 kva ise 660 yüklenecektir.
jeneratörler eşitsede yine sizin parametrenize uygun olarqk yüklenir genelde %50 ayarlıdır eşit yüklenir ama motorun biri diğerinden yorgundur yükte ısınıyordur sıkıntı yapıyordur PARAMETREYİ DEĞİŞTİRİP %65 E 35 YADA %60 A %40 GİBİ AYARLARSINIZ