çok kolay.q2.5 in paraleline 3 tane ayrı ayrı set fonksiyonunu kullan. adresleride mesala m60.0 m60.1 ve m60.2 olsun. ancak bu set fonksiyonlarının öncesine seri olarak ayrı ayrı i0.7, m0.7, i1.0 NO kontaklarını koy. sistemi tekrar çalıştır. m60 lardan hangisi aktif ise onun öncesindeki kontaklar enerjilenmiştir. anlatım biraz karışık oldu ama programlama kolay.
s7-1200ü iyi bilmiyorum ama omronda difference monitor diye bir fonksiyon var. geldiğinde hem ses çıkartıyor hemde sayıyor. o uygulama tia portal da varmı bilmiyorum.
kolay gelsin.