Benim kariyerde bikaç örneği mevcut, üstelik devreye alma aşamasında
İlki türkiyenin sağlam telekom şirketlerinden birinde (inanın isim veremem
) ) yaptığımız enerji otomasyonu işinde oldu. Sahada 40a yakın motorlu kompaktlardan var, açma kapama yaptırıyoz, 3mx2m mimik diyagram, scada, opler var vs. kompaktlardan açık/kapalı bilgisi alıyoruz, 24v gidip gelio, işgüzar elemanlarımız 220v bulaştırmışlar
telemecanique premium kullandık, 64lü inputlardan, 24v inputa gelmeden mimiklerdeki ledleri yakıodu, açık şalterlerdeki tüm ledler gitti, muazzam bi koku
kulağına kurşun io kartlarında en ufak bi sıkıntı olmadı, mimiklerde baya bi işçilik çıktı tabi....
Bi başkasıda bi ilaç şirketinde yaptığımız su arıtma işinde, s7-200 kullandık, analog input kartına 220v
) bi ultrasonik seviye sensörü wardı, krones marka, loop beslemeli, 24v gidio, 4..20 çıkıyo, 4..20 bi process recorderdan geçip analog giriş kartına. diğer giriştede endress+hauser iletkenlik ölçüm cihazı..... Muazzam bi patlama; sonuç: analog giriş off oldu.... iletkenlik cihazının sigortası attı, ultrasonik seviyo sensörünün güç katı patladı...
Geriden bakınca eğlenceli, içinde olunca inteharı düşündüren hamlelerdir
Analog girişi değiştirdik, iletkenliğe
Sigorta, krones'te bedelsiz güç kartını değiştirmişti saolsunlar
Monofaze inverter'a 3 faz bağlanıp patlamasını duymuşluğumda var, temizinden sigorta attırıo
bendeki mm420 0.75 kw'tı bişide olmadı