Benim kariyerde bikaç örneği mevcut, üstelik devreye alma aşamasında
İlki türkiyenin sağlam telekom şirketlerinden birinde (inanın isim veremem
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) ) yaptığımız enerji otomasyonu işinde oldu. Sahada 40a yakın motorlu kompaktlardan var, açma kapama yaptırıyoz, 3mx2m mimik diyagram,
Scada, opler var vs. kompaktlardan açık/kapalı bilgisi alıyoruz, 24v gidip gelio, işgüzar elemanlarımız 220v bulaştırmışlar
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
telemecanique premium kullandık, 64lü inputlardan, 24v inputa gelmeden mimiklerdeki ledleri yakıodu, açık şalterlerdeki tüm ledler gitti, muazzam bi koku
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
kulağına kurşun io kartlarında en ufak bi sıkıntı olmadı, mimiklerde baya bi işçilik çıktı tabi....
Bi başkasıda bi ilaç şirketinde yaptığımız su arıtma işinde, s7-200 kullandık, analog input kartına 220v
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) bi ultrasonik seviye sensörü wardı, krones marka, loop beslemeli, 24v gidio, 4..20 çıkıyo, 4..20 bi process recorderdan geçip analog giriş kartına. diğer giriştede endress+hauser iletkenlik ölçüm cihazı..... Muazzam bi patlama; sonuç: analog giriş off oldu.... iletkenlik cihazının sigortası attı, ultrasonik seviyo sensörünün güç katı patladı...
Geriden bakınca eğlenceli, içinde olunca inteharı düşündüren hamlelerdir
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Analog girişi değiştirdik, iletkenliğe sigorta, krones'te bedelsiz güç kartını değiştirmişti saolsunlar
Monofaze inverter'a 3 faz bağlanıp patlamasını duymuşluğumda var, temizinden sigorta attırıo
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
bendeki mm420 0.75 kw'tı bişide olmadı
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)