Rezistans kablo kesiti

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan nesta34
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

nesta34

Üye
Katılım
17 Kas 2011
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
48
merhaba,

4000 watt güçlük rezistans var besleme mesafasi 5 mt olacak bunu için 3*2,5 mm ttr kablo yeterli midir sıcak yemek servisi için kullanılacak üründe.

teşekkürler.
 
tac59fc4b1ma-kapasitesi-dc-direnc3a7-nominal-kesit.jpg

akım taşıma bakımından kurtarıyor onu söyledim.
4000 / 572 = 6.993006993006993006993006993007 Amper Yapar.
1,5 kablo havada 18 amper taşıyor.
 
tac59fc4b1ma-kapasitesi-dc-direnc3a7-nominal-kesit.jpg

akım taşıma bakımından kurtarıyor onu söyledim.
4000 / 572 = 6.993006993006993006993006993007 Amper Yapar.
1,5 kablo havada 18 amper taşıyor.
572 yi nereden buldun üstad??
4000/220 o da 18 kusur amper yapar..rezistans monofaze siz trifaze ile karıştırmış olmalısınız.!..soruyu soran 3*2.5 cektim diyor.trifaze olsa 4* kablo olurdu.
 
Abi onu bunu bilmem de ttr değil antikrom kullan helojen olsun kafan rahat olsun
 
3x2.5 mm antigron kablo kullanın.
Yandımı,yıkıldımı,oldumu,olmadımı demeyin kafanız da gönlünüzde rahat olsun :-)
 