Sürücü+DC Motor+ Takometre ve hız kontrolü çözümü

Benim fotoğraftan gördüğüm kadarıyla pano üzerinde hız ayar potansiyometresi yok. hız ayarını bir şalter ile düşük- hızlı diye seçebiliyor diye düşünüyorum. Bence kartı devre dışı bırakıp PLC çıkışları ile hızı Analog, yönü dijital çıkışlarla ayarlayabilirsin.

evet pot. ayarı yok.Benim de anladığım hız kontrolü bu kartlardan yapılıyor.Kartları söküp sürücünün analog girişinden plcye bağlamak en mantıklısı sanırım.
 
Bir de sürücü manualinde A1 ucu dijital output gözüküyor.Ama sökeceğim sistemde PLC'nin dijital inputuna bağlanmış.Böyle birşey mümkün mü? Mümkünse neden böyle birşey yapılma gereği duyulmuş sizce?
 
Son düzenleme:
Sürücü parametrelerinden A1 out çıkışına bir atama yapılmış olup plc nin bu durumu bilmesi istenmiş olabilir mi acaba?
 
hocam merhaba.A1 ucu parametreyle belirlenmiş bir durumdur.bu durum genelde sürücü start aldığında bu bilginin plc ye iletilmesidir.yani sürücün starta geçtiğinde bunu sistemde bir şekilde kullanabilirsin. anladığım kadarıyla kataloğa bakıldığında 8 numara analog giriş.4-20 veya 0-10 v seçeneği yapılabiliyor.21 ve 22 numarada dijital input olarak görülüyor.buradanda start yönü seçilebilir.iyi çalışmalar.
 
hocam merhaba.A1 ucu parametreyle belirlenmiş bir durumdur.bu durum genelde sürücü start aldığında bu bilginin plc ye iletilmesidir.yani sürücün starta geçtiğinde bunu sistemde bir şekilde kullanabilirsin. anladığım kadarıyla kataloğa bakıldığında 8 numara analog giriş.4-20 veya 0-10 v seçeneği yapılabiliyor.21 ve 22 numarada dijital input olarak görülüyor.buradanda start yönü seçilebilir.iyi çalışmalar.

haklısınız A1 çıkışından gelen bilgiyle sistemin çalışmasına izin verilmemiş.Aktif odluğu zaman plc işlem yapıyor.
Peki sayın sahinhan 21-28 uçlarını da köprüleyip plc'nin çıkışına göndermiş.
21: invert set vakue
28: controller enable
bir fikriniz var mı?
 
merhaba.daha önce yüklemiş olduğunuz şemaya baktığım.yazdıklarınızdanda anladığım kadarıyla 21 invert set value:bu girişte bir değer atalı.bu giriş aktif olduğunda bir değerde çalışıyor.yani bir parametre ile bu giriş aktif edilmiş ve bu giriş geldiğinde bir değer alarak çalışıyor.28 controller enable;ise atanmış bir giriş.sürücüyü aktif ediyor start veriyor.28 numara aktif olmadan start alamayacaktır bu durumda.buradan başlayarak uygulayın bence.iyi çalışmalar.
 