Aşağıdaki sıfırlamanın sakıncaları ile ilgili bir not yazdım. Burada sigortanın atmama sebebini anlayamadım. Sonuçta devrede aşırı akım geçtiğinde Sigorta devreyi açmıyor mu? Yalın bir dille anlatabilir misiniz?
Sıfırlamanın Sakıncaları
Sıfırlamanın iki ana sakıncası vardır. Bunlar:
- Binayı besleyen ana kolon hattının kopması sonucu yeniden bağlantı yapılırken nötr ve faz uçları yer değiştirebilir. Bu durumda sıfırlamayla korunan aygıtın gövdesine faz gider, sigorta atmaz.
- Sıfırlamayla korunan aygıtın besleme kablosunda nötr hattı koptuğunda faz alıcının gövdesine gider, sigorta atmaz.