S7 1200 maint led ve arıza

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gazi1669
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

gazi1669

Üye
Katılım
6 Ocak 2021
Mesajlar
288
Puanları
1
Yaş
29
Herkese merhaba ekte görüldüğü gibi cpu da maint ledi yanmaktadır ayrıca en son eklenilen DI/DQ modülüde öncdden yeşil yanıp sönüyordu şimdi kırmızıya döndü hardware ve software yüklemesi yaparken 'The module PLC_1 includes active test and commissioning function.' Hatası veriyor. Ip değiştirdim fakat çözüm olmadı. Yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim.
16951970066164076051046341902719.jpg
 

Ekli dosyalar

  • 16951969732199110322384875972057.jpg
    16951969732199110322384875972057.jpg
    267.3 KB · Görüntüleme: 113
  • 16951969927106950788628512930864.jpg
    16951969927106950788628512930864.jpg
    199.3 KB · Görüntüleme: 98
projenin güncel hali sizdeyse plcye factory reset atın ve tekrar deneyin
 
Force table'dan güncel olarak değer ataması mevcut. Geriye alırsanız fabrika ayarlarına dönmeden yapabilirsiniz.
 