sekonder koruma rolesi hakkında mc 30r

3elibrahim

Paylaşımcı üye
Katılım
12 Ağu 2008
Mesajlar
873
Puanları
131
meraklısına + popları unumayın arkadaslar
 

Ekli dosyalar

  • mc 30 r.rar
    1.5 MB · Görüntüleme: 441
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar ME RÖLELER tecrübelerime dayanarak söylüyorum çok istikrarsız çalışan rölelerdir ayrıca teknik servis olarak son derece yetersizdir ilgilenen arkadaşların dikkatine

şu an en problemsiz çalıştığımız röleler thytronic ve rocon diyebilirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sahada çalışan rölelerden bahsediyorum daha dün gördüğüm problemden bahsedeyim kapasitör fiderinde kullanılan dengesizlik rölesi MC20 de akım trafosundan herhangi bir akım akmadığı halde rölede okuduğumuz akım 5-6 Amperdi bu yüzden kapasitör fideri yattı düşünün 2400kVAr kompanzasyon devrede olmadığında yaşanan kayıp tahayyül edebiliyormusunuz , birde şu problem var arızalı rölelerini şirkete yolladığımızda 6 aydır geri gelmeyen röleler var yanıtı oluyor sebebi ise rölelerin italyaya gitmesi
 
selam arkadaşlar thytronic proNA11 rölelerle henüz yeni tanıştık bu rölelrle ilgili detay bilgiye ihtiyacım var (thysetter v3.5.4 üzerinden örnek ayar varsa daha sağlıklı olacaktır) yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar
yerine göre fiderde 400/5 troidal akım trafosu ile yerine göre trafoda 50/5 troidal akım trafosu ile kullanıyoruz Şebeke gerilimi 10,5kV 3x120/16 XLPE kablo
 
selam arkadaşlar thytronic proNA11 rölelerle henüz yeni tanıştık bu rölelrle ilgili detay bilgiye ihtiyacım var (thysetter v3.5.4 üzerinden örnek ayar varsa daha sağlıklı olacaktır) yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar
yerine göre fiderde 400/5 troidal akım trafosu ile yerine göre trafoda 50/5 troidal akım trafosu ile kullanıyoruz şebeke gerilimi 10,5kV 3x120/16 XLPE kablo

www.formelektrik.com adresinden kullanım kılavuzunu indirebilirsiniz.örnek ayar dosyaları için mail atarsanız yardımcı olacaklardır.
 
mc20 mc30 röleler kızağa tam oturmuyor ve topraktan akım geçtiğini görüyoruz
 
Selcuk kardeş bizde aynı sorunu yaşadık kızağa iyi oturmassa toprağa akım kacıyor yeni rölelerde bu sorun düzeltildi arka klemens yapısı değirtirilmiş.
 
thytronic röleler, bizimde fabrikada seçtigimiz en çok röle çeşidi... hem fazla Bakım istemiyor, hemde çalışma süreleri çok yüksek
 