Arkadaşlar merhaba,
sürücüye bağlı motorun local deki ve remote daki hızlarında sıkıntı var.
P1070 parametresini (00) : r755 yani hızın kaynağını remote dan al
(01) : 1001 yani hızın kaynağını localden al
olarak giriyorum ama lacol den çalıştırdığımda çalışıyor gözüküyor ama motor hareket etmiyor , remote ta çalışıyor .

bu konu da yardımcı olursanız sevinirim
NOT: Bağlantılarda sıkıntı yok
 
Start alıp 0 hz ref da bekliyormu? hızın ref. Kaynağı ne hız ref. İçin ne kullanıyorsun
 
evet start alıp 0 hz de bekliyordu , hızın kaynağı da localde girdiğimiz 500 devirdi ama problemi çözdük bir yerde kablolardan kaynaklanan bir eksiklik varmış yine de ilgilendiğin için teşekkürler
 