merhaba arkadaşlar
elimde 32 A çeken bir cihaz var
bu cihaz için kaç A lik Sigorta kullanmam gerekiyor
normal çektiği amper kadar mı kullanmam gerekiyor
yoksa belli bir katı mı olması gerekiyor
teorik olarak yanıtlarsanız sevinirim
teşekkürler....
 
akımı bulmak için formül var arkadaşım ı=u/p yani akım eşittir gerilimin güce bölümü monofaze için geçerlidir bu formül..32a yazıyorsa cihaz üzerinde onu hesaplamışlardır zaten 32a Sigorta takarsan uygundur..
 
ELEKTRO34 kardeş gerilimin güce bölümü değil gücün gerilime bölümü.Sonra yanlış anlaşılmasın arkadaş.


P
I=----- MONOFAZE
U


P=U.I.COS&.1.73 TRİFAZE
 
Bir tesiste Sigorta tespit edilmeden önce linye gücü belirlenecek. Bu güce göre
P=U.I' dan I=P/U formülü ile linyenin çekeceği akım hesaplanır. Hesaplanan bu akım değerinden bir üst yani hesapla bulunan akıma çok yakın olmamak üzere bir üst değerdeki sigorta kullanıılır. Eğer bu işte pek fazla bir tecrübe sahibi değilseniz sigorta cetvellerinden tespit yapabilirsiniz. Ancak tespit edilen sigorta değeri iletkenin taşıyabileceği maksimum akımdan büyük olmamalıdır. Ancak tesisin veya evin selektif koruma düzenine göre yapılmış olması gerekir.
 
Cihazın; demeraj (kalkınma) akımı çekiyorsa, bu kalkınma akımı uzun süreli çekiliyorsa değer daha da büyüyebilir. Asenkron motorlar için. (1.2'den fazla olabilir.)

Cihazın bir güç kondansatörüyse (kompanzasyon için) 1.4-1.8 katı.


Bu yıldız-üçgen kalkınan bir motor veya 380 V/110 V. bir güç trafosu ise küçük değerli Sigorta arıza olmadan dahi devamlı atabilir.
 
32A yazıyorsa yazdığı değer kadar Sigorta takılır. sigortayı sen büyük güçte seçersen sigortalıktan çıkar elindeki alıcıyı imha edersin.bu gibi durumlar özellikle sigorta seçimi ve sigortanın tipi önemlidir.her sigorta her yerde kullanılamaz . kullanacağın yere göre sigorta tipini belirlemen gerekir..
 
arkadaşın teki bahsetmiş motorda debogaj akımından bahsetmiş. motorlar ilk kalkınma esnasında 10 -15sn içerisinde çalışma akımının 1.8misline kadar yüksek akım çeker bu süre içerisinde Sigorta seçimi kablo kesiti önem taşır.
 
cihaz ne cihazı arkadaşım.mesela bıçaklı sigortalar nominal akımlarının 1.2 katını devamlı taşırlar.
hani şu binaların giriş kutuları vardır.onun içindekiler.
ama bu ev cihazı ise otomatik sigortaların akım eğrileri başkadır.atıyorum, kendi akımının 1.2 değeri geçerse otomat belki yarımdakika sonra atabilir.eğrilerine bakmak lazım.otomatik sigortaların B ve C tipleri vardır.B tipleri kendi akımlarının 3-5 katında ,C tipleri 5-10 katında devreyi hemen açarlar.
evdeki Sigorta kutusu girişinde B tipi kullanırsın,aynı değerde C tipi sigortayı sayacın oraya takarsın.
bu genel bir tanım tabi.cihazları üzerinde kaç amper sigorta takılması gerektiği yazması gerekir.ona uymak daha doğru kendi nominal akımlarının örneğin 1.5 katı geçince 1 dakika içinde atabilir.
bir üst değer kullanmak doğru olur.çünkü sen 32 A sigorta takarsın, cihazın 32 A den biraz fazla
akım çekerse sigorta belki 3-4 saat sonra atar.
 