Silikajel ağırlığının %40 ı kadar nem tutma özelliğine sahiptir.Rengi maviden pembeye döndüğünde fırınlanmalıdır, yada tek kullanımlık ise değiştirilmelidir.
Soruna gelince silikajel yağ ile temas ettiğinde ( mavi ise zamanla siyaha döner) nem tutma özelliğini kaybeder ve kesinlikle değiştirilmesi gereklidir.yağ kabını ise seviye işaretinin bulunduğu yere kadar trafo yağı ile doldur.
uzun zamandır silikajel ve yağ yok ise kurutucu kabı ile tank arası boru kapalı değil ise trafo izolasyon değerleri zayıflamış olabilir ,kir ve nemden dolayı ,test yapmakta fayda var ( delinme,%pf)
Soruna gelince silikajel yağ ile temas ettiğinde ( mavi ise zamanla siyaha döner) nem tutma özelliğini kaybeder ve kesinlikle değiştirilmesi gereklidir.yağ kabını ise seviye işaretinin bulunduğu yere kadar trafo yağı ile doldur.
uzun zamandır silikajel ve yağ yok ise kurutucu kabı ile tank arası boru kapalı değil ise trafo izolasyon değerleri zayıflamış olabilir ,kir ve nemden dolayı ,test yapmakta fayda var ( delinme,%pf)