Arkadaşlar;
Fabrikada 2adet Alarko Salon Tipi klima ısıtma konumuna geldiğinde yaklaşık 3dk bekledikten sonra E6 hatası veriyor.
E6>>Evap. Termistor Diagnosis
klima evaparatörü talebi bulunmadan önce sizlere danışmak istedim..evaparatörü almadan önce müdahale edebileceğim bir nokta varmıdır? hata sinyalini gönderen kabloyu açık yada kapalı devre yaparak makine kandırma yoluna girersem,sonuçları neler olabilir?
selam hakan bey DAIKIN marka klimanın(1adet dış ünite 5adet iç üniteyi kumanda eden) ARC412A1 model klima kumandasından klimaları soğuk konumdan sıcak konuma getiremedik mümkünse ARC 412A1 model kullanma klavuzu veya bu tip klimalar hakkındaki bilgilerinizi bizlerle paylaşırsanız seviniriz şimdiden paylaşımlarınız için teşekkür ederim
merhabalar evap sensörü negatif katsayılı bir direnctir. sensörü kısa devre yaparak cihazı kandıramazsınız değişik ısı derecelerinde değişik omajlar gösterip elektronik karta sinyal göndermesi gerekir... yapacağınız ya öncelikle cihazın gazını ölçmeli eksikse tamamlayıp
yada sensörü yenileyip sistemi denemelisiniz ...
üstad faz sıraları düzgünmü önce onu bir kontrol et...s.a hocam bir klimaylan boğusmaktayım 48 binlik midea kasettipi cihazın basınc sensöru patlamıs bende kaynak yaptım boruyu ondan sonra klima calıstı 10 sanıye ye yakın ondan sonra dıs unutedekı 32 a olan sıgortaya bastım ole gaz verdım ama sımdı cıhaz dıs unute fanı calısıyor ama motor calısmıyor dıs unute sensorlerını ve boru sensorunu dırek yaptım ama calısmıyor klımacıyım ılk defa basıma bole bırsey geldı bana bu konuda yardımcı olurmusunuz yanlız cıhaz lambalı gosterge kartlı degıl dıs unute kartı led 1 led2 yanıyor sonuyor