tüm prizlerin toprak hattında 118V gerilim var

adem bey dediğigibi topraklama hatı topraklı cihazlar için çok önemlidir sorunu çözemeseniz hariçi bir topraklama hatı çekmenizi öneriyorum ...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
benim tereddütüm sanki binanın topraklaması yok.bu durumda harici hat çeksem bile nereye monte edebilirimki.sıfırlama olayına kesinlikle girmek istemiyorum.hiç olmazsa şimdilik topraktaki elektrikten kurtulmuş olurum iptal ederek.sonra analayan bir elektrikçi bulup tesisatı elden geçirteyim.
 
arkadaşım san bir şey önereceğim
şimdi se toprakla nötr arasında gördüğün gerilim şundan olabilir bir yerde toprağı nötr gibi kullanmışlardır ve cihaz üzerinden dönüşü görüyorsundur
şimdi öneri ana panoda binaya giden toprağa sigorta bağla ve nötr kablosunuda sigortanın diğer tarafına ve kaldır atmazsa sağlam bir toprak bulup bağlaman yeterli atarsa yine toprağın yok demek ve aynızamanda toprak kablosu faz la temas halinde demek
 
önce topraklayıcı direnç değerlerini ölçsen iyi olur :)
 
ben birde böyle arızayla karşılaştım ve en son termosifon bağlantısında toprak ntr yerini yanlış bağlamışlar vatandaş 6 ay kadar kullanmış sorun yoktu abi diyo
termosifonun arızalı olduğunu düşünüyo anlatana kadar akla karayı seçtim
yanlışsa neden bu güne kadar çalıştı diyo
zor valla zor insanların canıyla oynuyolar
 
kardeş şebekede yada bir başka abonede kısa devre vardır ozamanda nötürde belli bir voltaj okunabiliyor bence tedaşa bilgi verin bu sorun başka abonelerde de vardır mutlaka
 
Merhaba yarın ilk işin kaçak akım rölesi takmak olsun çünkü toprak tam olarak görevini yapmıyor ise ve bir yerde kaçak var ise tehlikeli olabilir. Binanın toprak hattını kontrol ediniz.........elekt18
 

Forum istatistikleri

Konular
129,550
Mesajlar
927,856
Kullanıcılar
452,169
Son üye