topraga akan kaçak akım.

akar61

Üye
Katılım
6 Haz 2009
Mesajlar
69
Puanları
1
Yaş
37
merhaba arkadaşlar fabrikamıza kurulan makinalarda nötr hattı kullanılmıyor sadece 3faz+toprak olarak besleniyor.topraklama kablosuna ise tüm motorların gövdelerine ve makina gövdesine baglı bu gün bir tesadüf sonucu mainanın akımlarını ölçerken topraklama kablosunun akımınıda ölçeyim dedim birde ne göreyim pensampermetre 8 ila 15A arası akım gösteriyor hemen diğer makinalardada ölçüm yaptım sonuç gene aynı 1 makina panosu hariç tüm makinalarımızda 8 ila 15A arası kaçak akım topraga akıyor
sizce::::::
makinalardanmı kaynaklanıyor yoksa elektrik dagıtım sisiteminden mi.
lütfen yardım edin can güvenliği açısından probleme yol açar diye korkuyorum.
 
topraklaman aktif diil topraklamanızı düzeltmeniz lazım
 
ewet arkadaşında söyledigi gibi topraklama ölmüş ve aynı zamanda hangi cihazın kaçak yaptıgını ögrenmek için topraklamaya nötr verin kaçak yapan cihazın sigortası atacaktı
saygılar
 
Dengesiz yüklenmiş trafosu(yıldız noktası)topraklanmamış tesislerde nötrden akım geçebilir ama arıza hariç topraktan akım akmamalı.Doğru ölçtüğünüzden emin misiniz?normalde kaçak varsa ve toprak çalışmıyorsa dokunanların çarpılması gerkirdi.Bu olmadığına göre toprak hattınızın direnci yükselmiş olabilir.Sonucu paylaşırsanız memnun oluruz
 
Anladığım kadarıyla 8-15 A arası ölçülen akımlar, gövdelerden değil, toprak kablosu üzerinden okunan akımlar. Tesisinizdeki topraklama sistemi TN-C şeklinde yapılmış olabilir.Yani toprak ile nötr iletkeninin aynı PEN kablo ile taşındığı sistem. Eğer öyle değilse, tüm gövdelerin mutlaka topraklanması gerekir.Kolay gelsin
 
arkadaşlar kaçak akım devam ediyor halen daha fabrikamızın sisitemi 3f+n+pe olarak dizayn edilmişti sistemi değiştirdik ve 3f+pe olarak tasarladık şimdi eğer kısa devre olduğu zaman hangi cihaz akım kaçırıyorsa o cihaz zarar görecek .
 
aynı sorun benim işletmemde de var.
motorun birinde fazlar arası akım 15 ile 24A arası farklılık gösteriyor.
notr ve toprak baram ayrı. topraklama yapılmış durumda.
notr-toprak arası 0,2V, notr akımı sıfıra yakın.
moturun topraklama hattı 25A, diğer motorun 10-11A, topraklama çubuğu hattı ise0,2A civarında. topraklamam normal.
neleri kontrol etmeliyim
 
merhaba arkadaşlar fabrikamıza kurulan makinalarda nötr hattı kullanılmıyor sadece 3faz+toprak olarak besleniyor.topraklama kablosuna ise tüm motorların gövdelerine ve makina gövdesine baglı bu gün bir tesadüf sonucu mainanın akımlarını ölçerken topraklama kablosunun akımınıda ölçeyim dedim birde ne göreyim pensampermetre 8 ila 15A arası akım gösteriyor hemen diğer makinalardada ölçüm yaptım sonuç gene aynı 1 makina panosu hariç tüm makinalarımızda 8 ila 15A arası kaçak akım topraga akıyor
sizce::::::
makinalardanmı kaynaklanıyor yoksa elektrik dagıtım sisiteminden mi.
lütfen yardım edin can güvenliği açısından probleme yol açar diye korkuyorum.

Bu konuyla ilgil tecrubem yok ama şöyle bir yorum yapılabilir sanırım. Bu akımın yüksek olması topraklamanın çok iyi olmasının göstergesi olabilir.
Hipotezim şöyle; motorun gövdesinde izolasyon limitlerinden kaynaklanan ve normal olarak ortaya çıkan 1-2V civarı indüklenen gerilim oluşur. Eğer ki gövde topraklamanız çok iyiyse yani 0,1ohm civarı felansa, topraklamadan 10-20A akım geçmesi normaldir ve sıkıntı yaratmaz. 1V da toprağa akan 20A akım, besleme tarafına (380V) 53 mA olarak yansır ve 300mA kaçak akım rölesini bile attırmaz.
Bu hipotezle ilgili yorumlarınızı bekliyorum.
Bu arada motorun gövdesine bağlı topraklama hattından 15-20A geçerken ölçen arkadaşlar, bir de motorun gövdesiyle toprak arasındaki gerilimi ölçerlerse daha net fikirlere ulaşabiliriz.

İyi çalışmalar.
 
"...nötr hattı kullanılmıyor sadece 3faz+toprak olarak besleniyor." demişsiniz ancak, toprak hattı besleme için değil, koruma için kullanılır. Yükleriniz kendi içlerinde üçgen bağlı ise nötr hattına ihtiyacınız olmayacağı için, nötr hattı çekilmemiş olabilir. Yoksa nötr yerine toprak hattı kullanılıyor gibi bir düşünceye kapılmayın. Zaten sizin de bahsettiğiniz gibi toprak hattı güvenlik maksadıyla makinelerin gövdesine bağlanmıştır.

Ölçüm yaparken toprak hattındaki akımdan ziyade, makine gövdesi ile toprak arasındaki gerilimi ölçmeniz doğru olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,761
Kullanıcılar
453,064
Son üye
ElkMühAlpGlr

Yeni konular

Geri
Üst