Klasik olcu aletleri ile yapilan olcum kesin ve saglikli bir bilgi vermez ama yine de notr toprak arasinda olculen voltajin 1.5-2 V degerini gecmemesi istenir.
Bu degerin yuksek cikmasinin bir sebebi ozellikle isletme ( notr ) topraklamasinin zayif olmasi ise diger bir sebeb de fazlar arasinda dengesizlik olmasidir...
Ornek olarak, santiyemde sebeke yok, sadece jenerator uzerindne besleniyoruz....Yuklerimizin hemen hepsi mesken tipi monofaze...Fazlar arasinda ara sira olusan dengesizlikler, notr de akim donuslerine sebeb olabiliyordu...Notr ile toprak arasina kopru atarak bir de ilave kaziklarla topraklama direncini dusurerek sorunu cozduk...( Daha sonra ogrendik ki , ayni jenerator baska bir santiyede kullanilmis ve herkesi
Elektrik carptigindan, notrde faz gorduklerinden vs. sikayet etmisler...Notre saglam bir topraklama yapinca problem cozuldu.) Kolay gelsin