Arkadaşlar sizlere bir sorunumu anlatmak isyiyorum bana bilgi verebilecek bririsi çıkarsa çok sevineceğim.
buyuk bir alışveriş merkezi bitiridik ancak topraklamamızda sorunumuz var
Sistemimiz TN-S , kontrolumuz topraklama baramızdaki kablolarda 15 A ,40, gibi akımlar olctu ve onay vermiyor.
Topraklama barasına bağlı kablolardaki kaçak akımda bir sınırlama varmıdır.
Topraklama direncimiz 1 ohm.
Biraz daha detay vermek istiyorum .
Ana panolarımızda 4 kutuolu şalter kullanmamak için Notr-toprak barasını kopruledik.
ve Trafonun yıldız noktasını anapano içerisindeki topraklama barasına bağlamıştık.
Şimdi ben bunu değiştirsim trafo odasındaki topraklamaya bağladım akımlar biraz düştü ama hala kabul edilir seviyede olmadığı soyleniyor