2.4.11 Emniyet Bölmesi vasıtasıyla koruma
Emniyet bölmesi vasıtasıyla sağlanan koruma aşağıdaki güç kaynakları için kullanılabilir:
o Akım kullanan ekipmanların sadece bir parçası
o Akım kullanan ekipmanların çeşitli parçaları
Her iki durumda da, temel izolasyonun aksaması halinde emniyet bölümlü güç kaynağı tehlikeli temas geriliminin ekipmanın açıkta kalan iletken parçasın/parçalarında toplanmasını engeller. (Şekil 2.4/20)
Her iki varyantı da uygulama şartları
Her iki varyant içinde aşağıdaki koşulların karşılanmış olması gerekir:
o (Volt cinsinden) voltaj üretiminin (metre cinsinden) ekipmana bağlı tüm parçaların ait kabloların uzunluğuyla çarpılması sonucunda elde edilecek rakam 100,00 değeri aşmayacak olup toplam kablo uzunluğu da 500 m’yi geçmeyecektir (400 V 250 m ve 230 V 435 m)
o Aşağıdakiler kullanılmalıdır:
- EN 60742 / IEC 60742 / DIN VDE 0551-1’e uygun emniyet bölmeli ve θ sembolünü taşıyan transformatörler.
veya
- IEC 2/915 CDV / DIN VDE 0530-1’e uygun ayrı bobinajları olan motor jeneratör takımları
veya
- Benzer elektrik emniyet seviyeleri olan diğer güç tedarik üniteleri.
o Emniyet bölmeli portatif transformatörler, emniyet sınıfı 2’ye göre tasarlanmalıdır veya eş izolasyon dereceleri olmalıdır. Emniyet bölmeli Kalıcı olarak kurulmuş transformatörler, emniyet sınıfı 2’ye göre tasarlanmalı, eş izolasyon dereceleri olmalı veya emniyet sınıfı 2’ye uygun olan izolasyonun çıktıyı, girdiden ve transformatörün iletken gövdesinden ayıracağı şekilde yapılmalıdır.
o Elektrikli parçalar, ne diğer devrelere ne de topraklı kondüktörlere/ekipman topraklama kondüktörlerine bağlanmamalıdır.
o Tali devredeki açıkta kalan iletken parçalar zemine veya diğer koruma önlemlerinin kullanıldığı açıkta kalan iletken parçalara bağlanmamalıdır.
o Tali devreler, diğer devrelerden emniyet bölmesiyle ayrılmalıdır. Bu ayırma, birincil ve tali devrenin arasına rastlamalıdır (belirli durumlarda sadece kablolar/kondüktörler için geçerlidir). Mümkün olduğu sürece, emniyet bölmeli devreler, bir kabloda/kondüktörde emniyet bölmesi olmayan devrelerle birlikte takılmamalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, tüm kondüktörler olası en yüksek voltaja dayanabilecek şekilde izole edilmelidir.
Şekil
Gerekli PE
Açıkta kalan Açıkta kalan Emniyet sınıfı 2’ye eşdeğer
İletken parçalar İletken parçalar emniyet bölmesi
İzin verilmeyen ekipman Aşağıdaki husus tüm Açıkta kalan
Topraklama kondüktörleri güç kaynakları için geçerlidir: İletken parçalar
Portatif güç kaynakları emniyet sınıf 2’ye uygun olmalıdır.
Şekil 2.4/20
Emniyet bölmesi vasıtasıyla koruma
Şekil
İzin verilmez Topraklanmamış, izole edilmiş
Eş potansiyel bağlantı kondüktörü
Şekil 2.4/21
Topraklanmamış eş potansiyel bağlantılı emniyet bölmesi vasıtasıyla koruma ve bir transformatöre bağlı akım kullanan çeşitli parçalar
o Emniyet bölmeli bir devrenin voltaj miktarı 500 V’u aşmamalıdır.
o (Alternatif akım veya üç fazlı akım olmak üzere) sadece tek bir devre oluşturulmalıdır.
Emniyet bölmesi vasıtasıyla sağlanan koruma aşağıdaki güç kaynakları için kullanılabilir:
o Akım kullanan ekipmanların sadece bir parçası
o Akım kullanan ekipmanların çeşitli parçaları
Her iki durumda da, temel izolasyonun aksaması halinde emniyet bölümlü güç kaynağı tehlikeli temas geriliminin ekipmanın açıkta kalan iletken parçasın/parçalarında toplanmasını engeller. (Şekil 2.4/20)
Her iki varyantı da uygulama şartları
Her iki varyant içinde aşağıdaki koşulların karşılanmış olması gerekir:
o (Volt cinsinden) voltaj üretiminin (metre cinsinden) ekipmana bağlı tüm parçaların ait kabloların uzunluğuyla çarpılması sonucunda elde edilecek rakam 100,00 değeri aşmayacak olup toplam kablo uzunluğu da 500 m’yi geçmeyecektir (400 V 250 m ve 230 V 435 m)
o Aşağıdakiler kullanılmalıdır:
- EN 60742 / IEC 60742 / DIN VDE 0551-1’e uygun emniyet bölmeli ve θ sembolünü taşıyan transformatörler.
veya
- IEC 2/915 CDV / DIN VDE 0530-1’e uygun ayrı bobinajları olan motor jeneratör takımları
veya
- Benzer elektrik emniyet seviyeleri olan diğer güç tedarik üniteleri.
o Emniyet bölmeli portatif transformatörler, emniyet sınıfı 2’ye göre tasarlanmalıdır veya eş izolasyon dereceleri olmalıdır. Emniyet bölmeli Kalıcı olarak kurulmuş transformatörler, emniyet sınıfı 2’ye göre tasarlanmalı, eş izolasyon dereceleri olmalı veya emniyet sınıfı 2’ye uygun olan izolasyonun çıktıyı, girdiden ve transformatörün iletken gövdesinden ayıracağı şekilde yapılmalıdır.
o Elektrikli parçalar, ne diğer devrelere ne de topraklı kondüktörlere/ekipman topraklama kondüktörlerine bağlanmamalıdır.
o Tali devredeki açıkta kalan iletken parçalar zemine veya diğer koruma önlemlerinin kullanıldığı açıkta kalan iletken parçalara bağlanmamalıdır.
o Tali devreler, diğer devrelerden emniyet bölmesiyle ayrılmalıdır. Bu ayırma, birincil ve tali devrenin arasına rastlamalıdır (belirli durumlarda sadece kablolar/kondüktörler için geçerlidir). Mümkün olduğu sürece, emniyet bölmeli devreler, bir kabloda/kondüktörde emniyet bölmesi olmayan devrelerle birlikte takılmamalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, tüm kondüktörler olası en yüksek voltaja dayanabilecek şekilde izole edilmelidir.
Şekil
Gerekli PE
Açıkta kalan Açıkta kalan Emniyet sınıfı 2’ye eşdeğer
İletken parçalar İletken parçalar emniyet bölmesi
İzin verilmeyen ekipman Aşağıdaki husus tüm Açıkta kalan
Topraklama kondüktörleri güç kaynakları için geçerlidir: İletken parçalar
Portatif güç kaynakları emniyet sınıf 2’ye uygun olmalıdır.
Şekil 2.4/20
Emniyet bölmesi vasıtasıyla koruma
Şekil
İzin verilmez Topraklanmamış, izole edilmiş
Eş potansiyel bağlantı kondüktörü
Şekil 2.4/21
Topraklanmamış eş potansiyel bağlantılı emniyet bölmesi vasıtasıyla koruma ve bir transformatöre bağlı akım kullanan çeşitli parçalar
o Emniyet bölmeli bir devrenin voltaj miktarı 500 V’u aşmamalıdır.
o (Alternatif akım veya üç fazlı akım olmak üzere) sadece tek bir devre oluşturulmalıdır.