Trimbox

Trimbox adına kurumsal cevap;
Sn. KAZIMUGUR sizin bilgili olmanız ve Trimbox konusunda yazılar yazmanız ve uyarılarınız tarafımızdan dikkate alınacaktır. Umarız bu üstün bilgilerinizi ve tecrübelerinizi, nacizane bizimde bilgi ve tecrübelerimizi yok saymadan bizimle daha uzun zamanlar paylaşırsınız.
Trimbox konusunda ufak bir hatırlatma yapmayı takdirlerinize sunuyoruz; Trimbox BTSO tarafından 41 yıldır düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül töreninde, Tofaş'ın 1. olduğu, Renault'un 3. olduğu İnovasyon kategorisinde ilk ve tek Bursa'nın Mucidi ödülüne layık görülmüş ve Sanayi Bakanımızdan ödülünü almış, Başbakanımız tarafından özel olarak tebrik edilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin ilk TSE belgeli icadı ünvanına sahiptir.
 
İşte TRİMBOX' ın içi ;
Arkadaşlar elime TRİMBOX' ın çıkardığı ilk model ürünlerden geçti.Ürünü inceledim sonuçlarını sizinle paylaşıyorum.Büyük boy röle kutusu(fotosel, zaman vb.) yerleştirilmiş,1 faz, 1 nötr ve 1 toprak girişi mevcut.Üst kapak açıldığında bakır plaketten yapılma bir kart üst kapak içine yapıştırılmış.Kart yerinden çıkarıldığında faz ve nötr arasına seri direnç üzerinden bağlanmış fazın varlığını gösteren L1 yazan deliğe denk getirilen bir LED var.Bakır plaketten yapılma kartın hiç bir fonksiyonu yok. Faz, nötr ve toprak klemenslerine irtibatlı olan 3 adet mavi renkli 2,5 mm2 NYAF kablo kutunun dip tarafında bir dolgu maddesinin içinde kayboluyor. Bu dolgu maddesi parçalandığında bunun AG NYY kablo başlıklarında kullanılan siyah renkli sert kalitesiz bir dolgu malzemesi olduğu anlaşılıyor.Bu dolgu içinde faz, nötr ve toprak terminallerinden gelen kabloların 2 adet 275 V varistöre bağlandığı görülüyor.Bu bağlamanın kabloların varistör bacaklarına bükülmesi ile yapıldığı lehim veya klemens kullanılmadığı görülüyor.Bağlantı şekli: Faz toprak arasına bir varistör, nötr toprak arasına bir varistör şeklindedir.
Varistörlerin fiyatlarına şöyle bir baktım internet sitelerinde tanesi 0,30 TL civarında, elektronik malzeme satışı yapılan yerlerde dahada ucuz olacağını tahmin ediyorum.

0,30TL den 2 varistör alıp sağlayabileceğim kısıtlı faydayı 250 katı fazlaya ve bir sürü yanılsamayla birlikte satıyorlar. Yanılsama şudur; varistörün teknik tablosunu da verseler görülecek ki belirli bir akım taşıma kapasitesi ve performansı vardır.Aşırı gerilim koruma sistemlerinde varistörün bu performansı hiçde yeterli değildir.Bu nedenle aşırı gerilim koruma düzeneği üreten Citel, Phoenix,OBO vs. firmalar Trimbox'dan daha ucuz fiyatına Trimbox dan 250 kat daha üstün ürünler sunmaktadırlar.(varistör,supresor diyot, sparg gap gibi malzemelerden oluşan kombinasyonlar) VG teknoloji konusundaki yazıları okumanızı tavsiye ederim.Yani piyasadan AG parafudr, Aşırı gerilim iletici veya iç yıldırımlıklar başlığı altında alabileceğimiz ürünlerle aynıymış veya alternatifmiş gibi, bu pazardaki diğer bütün ürünlerden daha üstünmüş onların pabucunu dama atmış gibi,hatta bu ürünü takınca aşırı gerilim sorunlarından tamamen kurtulunacak gibi bir imaj bir yanılsama var ortada.
2 değil 12 varistörde kullanılsa aşırı gerilim zararlarından kurtulmak o kadarda kolay değildir.
 

Ekli dosyalar

  • IMAG3501.jpg
    IMAG3501.jpg
    250 KB · Görüntüleme: 164
  • IMAG3502.jpg
    IMAG3502.jpg
    154.8 KB · Görüntüleme: 143
  • IMAG3503.jpg
    IMAG3503.jpg
    252.3 KB · Görüntüleme: 138
  • IMAG3504.jpg
    IMAG3504.jpg
    351.3 KB · Görüntüleme: 147
  • IMAG3505.jpg
    IMAG3505.jpg
    186.4 KB · Görüntüleme: 138
  • varistör2.png
    varistör2.png
    90.1 KB · Görüntüleme: 133
  • varistör.png
    varistör.png
    267.1 KB · Görüntüleme: 120
UCuz bir şey olsa bu yaptığınız çok önceden ben yapacaktım, tebrik ederim.
 
Mal,müşteriye satılır !
 
İşte TRİMBOX' ın içi ;
Arkadaşlar elime TRİMBOX' ın çıkardığı ilk model ürünlerden geçti.Ürünü inceledim sonuçlarını sizinle paylaşıyorum.Büyük boy röle kutusu(fotosel, zaman vb.) yerleştirilmiş,1 faz, 1 nötr ve 1 toprak girişi mevcut.Üst kapak açıldığında bakır plaketten yapılma bir kart üst kapak içine yapıştırılmış.Kart yerinden çıkarıldığında faz ve nötr arasına seri direnç üzerinden bağlanmış fazın varlığını gösteren L1 yazan deliğe denk getirilen bir LED var.Bakır plaketten yapılma kartın hiç bir fonksiyonu yok. Faz, nötr ve toprak klemenslerine irtibatlı olan 3 adet mavi renkli 2,5 mm2 NYAF kablo kutunun dip tarafında bir dolgu maddesinin içinde kayboluyor. Bu dolgu maddesi parçalandığında bunun AG NYY kablo başlıklarında kullanılan siyah renkli sert kalitesiz bir dolgu malzemesi olduğu anlaşılıyor.Bu dolgu içinde faz, nötr ve toprak terminallerinden gelen kabloların 2 adet 275 V varistöre bağlandığı görülüyor.Bu bağlamanın kabloların varistör bacaklarına bükülmesi ile yapıldığı lehim veya klemens kullanılmadığı görülüyor.Bağlantı şekli: Faz toprak arasına bir varistör, nötr toprak arasına bir varistör şeklindedir.
Varistörlerin fiyatlarına şöyle bir baktım internet sitelerinde tanesi 0,30 TL civarında, elektronik malzeme satışı yapılan yerlerde dahada ucuz olacağını tahmin ediyorum.

0,30TL den 2 varistör alıp sağlayabileceğim kısıtlı faydayı 250 katı fazlaya ve bir sürü yanılsamayla birlikte satıyorlar. Yanılsama şudur; varistörün teknik tablosunu da verseler görülecek ki belirli bir akım taşıma kapasitesi ve performansı vardır.Aşırı gerilim koruma sistemlerinde varistörün bu performansı hiçde yeterli değildir.Bu nedenle aşırı gerilim koruma düzeneği üreten Citel, Phoenix,OBO vs. firmalar Trimbox'dan daha ucuz fiyatına Trimbox dan 250 kat daha üstün ürünler sunmaktadırlar.(varistör,supresor diyot, sparg gap gibi malzemelerden oluşan kombinasyonlar) VG teknoloji konusundaki yazıları okumanızı tavsiye ederim.Yani piyasadan AG parafudr, Aşırı gerilim iletici veya iç yıldırımlıklar başlığı altında alabileceğimiz ürünlerle aynıymış veya alternatifmiş gibi, bu pazardaki diğer bütün ürünlerden daha üstünmüş onların pabucunu dama atmış gibi,hatta bu ürünü takınca aşırı gerilim sorunlarından tamamen kurtulunacak gibi bir imaj bir yanılsama var ortada.
2 değil 12 varistörde kullanılsa aşırı gerilim zararlarından kurtulmak o kadarda kolay değildir.
İşte TRİMBOX' ın içi ;
Arkadaşlar elime TRİMBOX' ın çıkardığı ilk model ürünlerden geçti.Ürünü inceledim sonuçlarını sizinle paylaşıyorum.Büyük boy röle kutusu(fotosel, zaman vb.) yerleştirilmiş,1 faz, 1 nötr ve 1 toprak girişi mevcut.Üst kapak açıldığında bakır plaketten yapılma bir kart üst kapak içine yapıştırılmış.Kart yerinden çıkarıldığında faz ve nötr arasına seri direnç üzerinden bağlanmış fazın varlığını gösteren L1 yazan deliğe denk getirilen bir LED var.Bakır plaketten yapılma kartın hiç bir fonksiyonu yok. Faz, nötr ve toprak klemenslerine irtibatlı olan 3 adet mavi renkli 2,5 mm2 NYAF kablo kutunun dip tarafında bir dolgu maddesinin içinde kayboluyor. Bu dolgu maddesi parçalandığında bunun AG NYY kablo başlıklarında kullanılan siyah renkli sert kalitesiz bir dolgu malzemesi olduğu anlaşılıyor.Bu dolgu içinde faz, nötr ve toprak terminallerinden gelen kabloların 2 adet 275 V varistöre bağlandığı görülüyor.Bu bağlamanın kabloların varistör bacaklarına bükülmesi ile yapıldığı lehim veya klemens kullanılmadığı görülüyor.Bağlantı şekli: Faz toprak arasına bir varistör, nötr toprak arasına bir varistör şeklindedir.
Varistörlerin fiyatlarına şöyle bir baktım internet sitelerinde tanesi 0,30 TL civarında, elektronik malzeme satışı yapılan yerlerde dahada ucuz olacağını tahmin ediyorum.

0,30TL den 2 varistör alıp sağlayabileceğim kısıtlı faydayı 250 katı fazlaya ve bir sürü yanılsamayla birlikte satıyorlar. Yanılsama şudur; varistörün teknik tablosunu da verseler görülecek ki belirli bir akım taşıma kapasitesi ve performansı vardır.Aşırı gerilim koruma sistemlerinde varistörün bu performansı hiçde yeterli değildir.Bu nedenle aşırı gerilim koruma düzeneği üreten Citel, Phoenix,OBO vs. firmalar Trimbox'dan daha ucuz fiyatına Trimbox dan 250 kat daha üstün ürünler sunmaktadırlar.(varistör,supresor diyot, sparg gap gibi malzemelerden oluşan kombinasyonlar) VG teknoloji konusundaki yazıları okumanızı tavsiye ederim.Yani piyasadan AG parafudr, Aşırı gerilim iletici veya iç yıldırımlıklar başlığı altında alabileceğimiz ürünlerle aynıymış veya alternatifmiş gibi, bu pazardaki diğer bütün ürünlerden daha üstünmüş onların pabucunu dama atmış gibi,hatta bu ürünü takınca aşırı gerilim sorunlarından tamamen kurtulunacak gibi bir imaj bir yanılsama var ortada.
2 değil 12 varistörde kullanılsa aşırı gerilim zararlarından kurtulmak o kadarda kolay değildir.

Yaptığınız inceleme için teşekkürler. Trimbox'ın 2008 yılında ürettiği ürünleri incelemiş ve bazı zanlarda bulunmuşsunuz. Eğer ürünlerimizin verdiği bilgilerin yanlış, sadece normal bir varistör ya da sizin verdiğiniz ve vermediğiniz Dünya markası ürünlerin B,C,D sınıflarının tamamı dahil Trimbox'ın onlardan iyi işlev yapmadığı iddiasını ispatlamaya gerçekten hazırsanız, biz kontrolkalemi.com editörlerinin ve noterin huzurunda bunları ispata hazırız.
kontrolkalemi.com ekibinden ricamız zahmet edip karalama yaptığını sandığı ürünlerimiz hakkında arkadaşımız hakkında hiçbir hukuki hakkımızı kullanmayacağımıza söz verip bunun karşılığında bir test yeri ve zamanı belirlemesidir.
Bizim ticari olarak herhangi bir rakibimize gayri ahlaki buluduğumuzdan dolayı yapamadığımız testleri, sizlerin zorlamasıyla yapmış olacağız ve sizin sandığınız gibi olup olmadığını buradan paylaşacağız.
Bizim kendimizi ispata ihtiyacımız olmadığını uluslarası birçok markanın aşırı gerilim koruyucusu olarak tercih edildiğimizi tekrar belirtip,kamuoyundan bu tip bir zorlamayla kaçacağımız gibi bir yanılgıya düşülmemesi adına bu testleri istediğimizi belirtiyoruz. Belki bilgi eksikliği olmasın diye söylüyoruz, ürün testlerinin çıkışına cihaz da bağlayacağız ve koruyucu ürün ve cihazın sağlam olup olmadığını test edeceğiz.
Teşekkürler..
 
Son düzenleme:
İlk hali bile bundan daha iyi görünüyormuş :)
 

Ekli dosyalar

  • image.jpeg
    image.jpeg
    32.1 KB · Görüntüleme: 114
Trimbox tarafı çok net bir ifade kullandı. İncelemeyi yapan arkadaşımız bu testi kabul etmeli.
 
Trimbox adına kurumsal cevap;
Merhaba,
275 V sınırı bütün elektrikli ve elektronik cihazaların içerisinde kullanılan yüksek voltaj koruyucu eleman varistörün en düşük sınır değeridir. Yani bir beyaz eşya veya güç kaynağı, invertör dahil bu benzeri ürünlerin girişlerinde faz-nötr, faz-toprak arası voltaj sınırını 275 V yada 320 V varistör değerinde korurlar.
Elektronik cihazların katalog değerlerinde yazan 210-240V gibi değerler sürekli voltaj değerleridir. 275 V veya 320 V değerleri ise ani oluşabilecek aşırı gerilimlerin bu değerlerden yukarı çıkmasına izin verilmeyecek değerleridir. Yani bir elektronik cihaz 240 V voltaj devamlı gelsede çalışır, ancak bu değeri aşarsa ilk etapta 275 V'a kadar öncelikle yıpranır ve ömrü kısalır, sonrasında 275V değeri aşarsa ya korunur veya içerisindeki varistör delinerek kısa devreye gider ve yanar. Bu değerler faz-faz arasında 420 V veya 450 V varistör değerlerinde sınırlandırılır.
Sonuç olarak yüksek voltaj esnasında cihazlarınız içerisindeki varistör delinecektir ve Trimbox tarafından korunan bir ürün içerisindeki varistör delinmeyip, kısa devreye gitmediğinden ürünleriniz %100 korunacaktır. Bu iddia TSE tarafından, ODTÜ labaratuvarları tarafından ve Aselsan gibi yüzlerce kurumsal müşteri tarafından doğrulanmıştır.
linkinde verilen videonun 2.36 dakikasında Trimbox varken sigortaya paralel bağlanan bir varistörün delinmediği, Trimbox yokken delindiği ve patladığı örneğini görebilirsiniz.
Saygılarımızla..
Hocam benmı yanlış anladım duzeltebılırsınız.Trımbox kısaca parafudr un yaptıgı gorevıde yerıne getırıyor dıyebılırmıyız?Veya motorlara faz koruma rolesı yerıne kullanabılırmıyız?Motor koruma rölesının yaptıgı gorevı yaparmı?
 
Hocam benmı yanlış anladım duzeltebılırsınız.Trımbox kısaca parafudr un yaptıgı gorevıde yerıne getırıyor dıyebılırmıyız?Veya motorlara faz koruma rolesı yerıne kullanabılırmıyız?Motor koruma rölesının yaptıgı gorevı yaparmı?
Özetle Trimbox olan bir yerde AG parafudr ihtiyacı yoktur. Trimbox, Motor koruma rölesinin /faz koruma rölesinin yerine kullanılamaz.
Konuyu açarsak;
parafudrlar,herhangi bir sistemde oluşan aşırı yüklerin toprak ile kısa devre edilerek yükün sistemden boşaltılmasını ve sistemin aşırı yükler sebebiyle zarar görmesini engellemek üzere B,C,D sınıfı gibi sınıflarda kullanılan ürünlerdir. Sistemde gerilim sınırlama özellikleri yoktur. Gerilimi sınırlama üzere ayrıca Trimbox kullanılması gereklidir.
Trimbox, sistemde aşırı gerilimlerin oluşmasını engellemek üzere üretilmiştir. Aşırı gerilimler yıldırım,trafo patlaması gibi çok yüksek değerlerde ve oluşumu engellenemeyecek düzeyde olursa sistemin kısa devre olarak enerjinin sistemde tahribat yapmasını engeller. Ayrıca nötr kopması,nötr-faz kısa devresi, toprak-faz kısa devresi gibi durumlarda da koruma görevi yapar. Ayrıca AG parafudr hitiyacı yoktur, 3 fazlı motorlu sistemlerde motor koruma rölesi/faz koruma rölesi ayrıca kullanılmalıdır.
Motor koruma rölesi/faz koruma rölesi, sistemde faz düşüşü /yükselişi veya yok oluşu, nötr kesilmesi vb. sebeplerden motorların yanmasını engellemek üzere üretilirler. Ani aşırı gerilimleri engelleme şansları yoktur, bunun için sistemde ayrıca Trimbox kullanılması gereklidir.
 