Merhaba arkadaşlar, Elimde konu başlığında da belirttiğim gibi TWDLCDE40DRF kodlu Scnheider marka plc bulunmakta, PLC-PC arası bağlantı kurabilmem için hangi kablolara ihtiyacım var öğrenebilirmiyimz ?
 
TSXCUS485 haberleşme kablosuna ihtiyacın var.
Program yazıp bir IP atadığında bu kablo ile PLC'ye programı yüklersin.
IP atandıktan sonra ETH. kablosu ile de bağlantı yapabilirsin.
 
Normal bir ethernet kablosu da yeterli özel bir kablo almana gerek yok. plc nin üzerindeki mac adresinden plc nin ip sini öğrenip program yükleyebilirsin.
 
Teşekkürler sorun çözülmüştür.
 