3 fazlı ve yıldız bağlı olan trafonun yıldız çıkışının nötr olduğunu biliyorum.
Bunun haricinde monofaze jeneratör ve aküden 220 v. elde edilen sistemlerde ( ups ve invertörde ) nötr olmaz. Üretilen elektrik 220 v. olur ama çıkışın her ikiside faz olur. Her iki faz arası 220 v.dur.
Bu durumda ups çıkışını evdeki bir prizden tesisata bağlamak yanlış olur. Ana sigortayı kapatsanız bile nötürü kesmediğiniz için şebeke nötürü ile ups.nin bir fazı çakışır.
Böyle hallerde şebeke nötürünü de sistemden ayırmak gerekir. 2 kutuplu enversör şalter kullanıp, hem şebeke fazını hemde nötürü ayırmak gerekir.