Sag taraftaki basitlestirilmis formulleri gormezsek , butun alcak gerilim sebekelerinde gerilim dusumu hesabi formulu :
%e=100.L.N/K.S.U.U dur. Monofaze yukler de bir de notr donusu soz konusu oldugundan bu degr iki ile carpilir.
Bu formuldeki 100 katsayisi aslinda k diye bir carpandan gelir ve k=1+(x/r).tanfi dir.
burada x = hattin enduktif rezistansi , r = ohmik rezistansi olup 70 derece sicakliktaki a.a direncidir ve uretici kataloglarindan ogrenilebilir.
16 mm2 kesite kadar hattin enduktif direnci o denli dusuktur ki hesaba katilmaz..
16 mm2 kesitten sonra ise k carpanini belirlemek icin Pirellinin olusturdugu ve herkes tarafindan kabul goren C1 ve C2 tablolari kullanilir...
Benim su an uzerinde calistigim iki nokta var :
k=1(x/r).tanfi bagintisindan 100 degerini elde etmek
digeri de havai hatlarda iletkenin ciplak olmasindan ve cevre sartlarindan kaynakli etkilerin formule nasil yansiyacagini bulmak...iyi calismalar