arkadaşlar bunun pratik bir hesabı var
yüksek gerilimde EMNİYET MESAFESİ:
faz toprak yaklaşma mesafesi:
7,5x34,5/kök3xkök2+50
emniyet=260mm=26cm
faz-faz yaklaşma:
7,5x34,5xkök2+50
emniyet=41,4cm
arkadaşlar
7,5xU+50= normalde etkin değerdir maksimumu bulmak için kök2 ile çarpıyoruz
Not: hesaplama U=34,5kv olarak alındı
ayrıca klavyeden kök sembolünü çıkaramadığım için yazıyla yazdım..
yine anlaşılmayan bi durum olursa yardımcı olmaya çalışırım